电压互感器中性点不接地,相电压是多少,在线等
就是B相接地,A与N,A与B电压是多少
举报该问题
推荐答案 2011-08-17
假设电压互感器所在系统为小电流接地系统,即我们常见的10KV系统,或者6KV系统,
当电压互感器所在系统B相接地,而电压互感器中性点不接地,则电压互感器所感受的线电压不会发生变化,电压互感器所感受的相电压也不受系统存在接地影响(只要不短路)。
所以,在二次额定电压为100V时,仍然满足相电压为57.5V,线电压为100V,
即A与N电压为57.5V,A与B电压为100V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ztXOtjvzW.html
其他回答
第1个回答 2011-08-17
就是B相接地,A与地即相电压为原来相电压的1.732倍,A与B电压即线电压不变
第2个回答 2011-08-17
B相接地,不存在N相。A对B电压即线电压,A对地也是线电压。10/0.1kV的电压互感器,A对B即100V电压。
相似回答
中性点不接地
系统发生单相接地故障后,故障
相电压为多少
?
答:
中性点不接地
系统若发生单相接地故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来
相电压
的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。对变电站设备的危害。在实际运行中,我所近期就发生一次砖厂塑料布因大风落到导线上,使变电站
电压互感器
烧毁情况,造成设备损坏...
中性点不接地
系统中,三相
电压互感器
的附加绕组额定
电压是
( )V。
答:
【答案】:C电压互感器的额定电压选择见下表:题解表由上表可知本题中
,电压互感器
附加副绕组额定电压为100/3V。
中性点不接地
系统发生单相接地故障时开口三角
电压
的
是多少
答:
1、中性点不接地系统发生单相接地故障时开口三角电压的值是100√3
。2、变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。3、这个概念是供电中的。开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一...
10KV系统中
相电压
和线电压各
是多少
?
答:
对于负载一般来说也就没有
相电压
说法。但是对于电源进行测量时,还是存在电源侧对
中性点
的电压的,包括保护时经过
电压互感器
也是由相电压存在的,这个相电压就是:10/√3=5.77(kV)。6~10kV系统一般采用中性点悬空、或者经过消弧线圈
接地
的运行方式,单相对地的电压也称为相电压。
电压互感器
输出
电压是多少
?
答:
电压互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线
电压,
当然就是100V了。开口三角形:
中性点不接地
系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
中性点不接地
系统中,三相
电压互感器
作绝缘监视用的附加绕组的额定电压...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的
电压互感器,
其剩余绕组额定电压应为100V;用于
中性点非直接接地
系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
中性点不接地
系统中当发生单相接地时,开口三角
电压是多少
伏
答:
电压互感器
辅助绕组结成开口三角形,系统正常时,每项绕组电压约为33v,由于三相矢量和为零,开口三角形两端电压接近于零。当发生一
相接地
时接地
相电压
降为零,另外两相电压均升高为√3*3,开口三角形两端电压则为√3*√3*33v,接近100v。所以
中性点不接地
系统中当发生单相接地时,开口三角
电压是
接近...
关于
电压互感器
一些问题求教
答:
相压是100/√3 (57.7)伏 0.1/3 是最后那组也就是开口三角这组单个是33伏 但
中性点不接地
是3U0 所以单相接地时 零序
电压是
0.1KV 也就是100伏(33*3)0.2 0.5是测量 计量的精度 6P是保护的 中性点直接接地系统 单相接地之所以也是100伏是因为
相电压
为100伏 所以零序电压也是100伏 开口...
中性点不接地
的电力系统,A
相接地
故障时,B相
相电压
() A不变B升高...
答:
比如说A相
接地,相电压
Ua对地降为零,此刻
接地点
发生一个零序电压U0=—Ua,因为此刻
中性点
点位
不是
零电位,所以别的对地电压会升高根号3倍
大家正在搜
电压互感器中性点接地属于什么接地
电压互感器中性点接地属于保护接地
电压互感器接地中性点接地系统
单相电压互感器中性点接地
三个电压互感器y接法中性点接地