99问答网
所有问题
中性点不接地的供电系统中,一个单相电压互感器,一个端子接A相,一个端子接地,这样可以测相电压不?
为什么这个样子不行呢,理论上讲一侧对相线,一侧对地,就是相电压啊。
举报该问题
推荐答案 2012-08-12
ä¸å¯ä»¥ï¼
åªè¦æä¸æ§ç¹ï¼ä¸è®ºæ¯å¦æ¥å°ï¼æµéç¸çµåé½åºè¯¥æ¯åç¸çµåäºæå¨çä¸ç«¯æ¥Aç¸ï¼å¦ä¸ç«¯æ¥ä¸æ§ç¹Nã
å¦æ没æä¸æ§ç¹ï¼ä¸ä¸ç¸å¹³è¡¡çè¯ï¼åç¥æµéå¯ä»¥ä¸ç«¯æ¥Aç¸ï¼ä¸ç«¯æ¥Bç¸æCç¸ï¼æµé线çµåãåé¤ä»¥1.732æ¢ç®ä¸ºç¸çµåã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7zzXXXze.html
其他回答
第1个回答 2012-08-13
平时讲的中性点不接地的供电系统包括两种:一种中性点对地绝缘,这时一个单相电压互感器,一个端子接A相,一个端子接地,测不出相电压。另一种是经消弧线圈接地,这时可以测出相电压。
电压表的测量原理:电压表实质是一个毫安表通过并电阻扩大量程来测量电压的,既然是毫安表,则必须有电流流过才能工作。中性点对地绝缘,没有电流通路,所以测不出来。
第2个回答 2012-08-20
可以,只要三相平衡就可以测量了。
相似回答
中性点不接地系统中,
10kV线路保护
答:
中性点不接地系统中,
当线路发生
单相接地
后,由于是
中性点不接地,
所以故障点的接地电流就是系统的电容电流,数值不大,一般规程规定,系统可以带
接地点
运行2小时。中性点不接地系统的绝缘监察系统,一般是使用
的电压互感器的接
成开口角的绕组的电压,当系统发生接地时,开口角电压将升高,达到电压继电器定值...
为什么
中性点不接地系统,
发生
单相接地
故障后,中性点
电压
上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线
的电压
关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对
接地相
而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...
中性点不接地系统
一
相接地,
为什么线
电压
没有对称,而变压器二次侧电压保...
答:
中性点
不
接地
系统一相接地,而变压器二次侧电压保持不变,能够正常可靠供电,是中性点不接地系统运行的特点。表上的读数线电压升高,因为表上的电压是由
电压互感器
提供的,电压互感器的中性点是接地的,能正常反映接地现象。
电压互感器中性点不接地,相电压
是多少,在线等
答:
假设电压互感器所在系统为小电流
接地系统
,即我们常见的10KV
系统,
或者6KV系统,当电压互感器所在系统B
相接地,
而
电压互感器中性点不接地,
则电压互感器所感受的线电压不会发生变化
,电压互感器
所感受
的相电压
也不受系统存在接地影响(只要不短路)。所以,在二次额定电压为100V时,仍然满足相电压为57.5V...
中性点接地系统
和
不接地系统
的差别
答:
中性点直接
接地系统
保持中性点零电位, 发生
单相接地
故障时,非故障相对地电压仍然为
单相电压,
数值不会升高,能够保证单相用电设备安全; 但故障相电流增大,造成接于故障相的电气设备过电流,同时使电流保护动作,切断电源。 中性点非直接接地系统指
电力系统中性点不接地
或经消弧线圈、
电压互感器
、高电阻与接地装置相连接。
中性点
接地和
不接地电压互感器
的选择
答:
选用激磁特性较好的电磁式
电压互感器
或电容式电压互感器。正常情况下,不论大接地或小
接地系统
,都要求电压互感器二次侧一点可靠接地(也就是直接接地)。
电力系统中性点
直接接地和不直接
接地系统中,
当发生
单相接地
故障时各有...
答:
电力系统中性点
运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接
接地系统
供电可靠性相对较低。这种系统中发生
单相接地
故障时,出现了除中性点外的另
一个接地点
,构成了短路回路
,接地相
电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高...
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障后,故障
相电压
为多少?
答:
中性点不接地系统
若发生
单相接地
故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来
相电压
的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行
的单相
对地电容电流的3倍。对变电站设备的危害。在实际运行中,我所近期就发生一次砖厂塑料布因大风落到导线上,使变电站
电压互感器
烧毁情况,造成设备损坏...
10KV配电
系统
为
中性点不接地,
为何PT中性点
接地,有何
作用?
答:
10KV
系统不接地
运行,主要是10KV设备多为高压三相设备,几乎没有单相设备,当发生
单相接地
时,三相电压还保持着平衡对称的关系
,系统
能够继续运行,为提高供电的可靠性,10KV系统多采用不接地运行方式;10KV系统不接地运行,当发生单相接地时怎样发现,这就需要用
电压互感器,
也就是PT来进行监视,从原理分析...
大家正在搜
中性点直接接地的供电系统中
在中性点间接接地的供电系统中
单相电压互感器中性点接地
在中性点不接地的电力系统中
中性点接地系统发生单相接地
变压器的中性点接地
变压器中性点不接地
电力系统中性点接地属于
中性点直接接地的特点
相关问题
电压互感器的中性点为什么接地
中性点直接接地系统发生单相接地故障时,电压互感器高压侧中性点...
在小电流接地系统中,电压互感器一次绕组联结成星形,若中性点不...
在中性点不接地系统中,电压互感器 Y/yn接法,一次侧中性点...
一般10kV中性点不接地系统电压互感器的接线方式是,什么?,...
在中性点非直接接地系统中,当C相接地短路时,电压互感器二次开...
中性点接地系统和不接地系统的电压互感器有什么区别
在中性点非直接接地系统中,当发生c相接地短路时,电压互感器二...