中性点不接地发生单相接地
中性点不接地
系统
发生单相接地
短路时,接地故障点处的电容电流( )。_百...
答:
【答案】:D如题解图(b)所示正常情况下的电容电流为(以C相流过C33电容电流为例):假设在C相
发生单相接地
短路,如题解图(a)所示(k点电压为0)。根据叠加原理可将图(a)的情况用两种情况进行叠加:一种是为图(b)的正常情况(k点的电位为EC);另一种是在kk′间加一个单相电动势-EC...
为什么
中性点不接地
系统,
发生单相接地
故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在中性点不接地系统发生单相接地故障后,
中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变)
,而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个点接地哪个...
如果
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,电压和电流向量怎么变化。_百度知 ...
答:
中性点不接地系统当单相对地时,对地相电压为0(完全接地),非故障相对地电压升高1.732倍(线电压)
,假设U相对地,那么中性点地对电压为Uo的大小等于Uu,在向量上其方向与U相电压相反..单相接地时接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压90度。
中性点不接地
系统中,
发生单相接地
故障时,各相对地电压发生什么变化...
答:
中性点不接地系统发生单相接地时,
由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化
。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
为什么
中性点不接地
的电力系统
发生单相接地
时,不影响三相用电设备的正常...
答:
中性点不接地的电力系统是指在三相电力系统中,中性点没有与地接触的情况
。当发生单相接地故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时...
178、在
中性点不接地
系统中
发生单相接地
故障时,流过故障线路始端的零序...
答:
答案是A,流过故障线路始端和故障线路有区别,始端不存在方向问题,故零序电流超前零序电压;如果是故障线路,零序方向是
接地点
流向变压器
中性点
,与故障前的是反向,虽说是容性电流,方向反了就是加个负号,及就是零序电压超前零序电流了
中性点非直接接地
系统
发生单相接地
故障系统基本保持对称。 这句话为什...
答:
1,简单点说,当
单相发生接地
时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过
中性点
的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。2,这种情况可以系统还可以暂时正常运行,因为线路的线电压无...
中性点不接地
系统
发生单相接地
有零序电流吗
答:
没有零序电流。
中性点不接地
系统中,三相电的每一相与地之间都有电容,当
发生单相接地
时,
接地点
与地之间的电容电流就是这一相的电流,但是它不是零序电流,所以中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,没有零序电流。
中性点不接地
系统
单相接地
时什么情况?
答:
当
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障时,故障相电压为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...
为什么
中性点不接地
系统会
出现单相接地
短路故障?
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地
系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...