中性点不接地发生单相接地
当
中性点不接地
系统
发生单相接地
短路故障时,线电压三角形为何仍然保持...
答:
在中心
点不接地
系统中
发生单相接地
故障后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至相电压,而另外两相对地电压则上升到线电压。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外两相的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
中性点不接地
电力系统
发生单相接地
故障时是否存在零序电流
答:
中性点不接地
电力系统
发生单相接地
故障时存在零序电流。这时
接地点
零序电流就是正常系统三相对地分别电容电流之和,属于容性电流的性质,通常用安装在中性点与大地之间的消弧线圈产生的电感性电流予以抵消补偿。
怎样求
中性点不
接的的电力系统
发生单相接地
时的接地电容电流
答:
电力线路相对是有电容效应的。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统
出现单相接地
故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地...
中性点不接地
系统中
发生单相接地
故障时,各电压电流的向量图,单个的_百 ...
答:
2、当C相接地时,C相
接地点
电压与地是一个,为0,当然是电压降低了;而这时的
中性点
并未接地,其电压变成了-Uc;同时,三相平衡对称的关系并未破坏,A相对地的电压就变成了A相对C(接在地上)相的电压了,而这时的Uac就是线电压了;B相对地的电压就变成了B相对C(接在地上)相的电压了,而...
中性点不接地
的供电系统
单相接地
有何危害?
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地
系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
为什么
中性点不接地
的高压厂用电系统
发生单相接地
时不超过2小时?(电气...
答:
虽然
中性点不接地
系统在
发生单相接地
时,规程规定能够运行2个小时,但由于发生的单相接地大多不是“实”接地,电容电流通过
接地点
,会在接地点“拉弧”,引发“弧光接地过电压”,这个过电压可达到额定电压的3.5倍,时间长了,可能会伤及设备的绝缘,造成设备损坏事故;同时母线上的电磁式电压互感器会在...
中性点不接地
系统中
发生单相接地
,流过故障点的电流为容性电流?为什么...
答:
这里有个前提你说过了就是
中性点不接地
,既然不接地那么相线接地了,如果是直流就不会有回路,中性点不接地吗,但是交流电就不同了,因为中性点与大地之间存在分布电容,交流电通过电容也可以形成回路,所以流过故障点的电流为容性电流。
中性点非直接接地
系统,
发生单相
金属性接地故障,非故障相电压升高为线...
答:
所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统
出现单相接地
故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,
不接地
的A、B两相对地电压由原来的相...
三相电
中性点不接地
系统中,
发生单相接地
会怎样?
答:
不是电路不通的问题。
中性点
虽
不接地
,但由于线路对地之间还存在分布电容,所以
单相接地
还是会流过容性电流的。准确地说此线路正常工作时就会流过容性漏电流。当
出现接地
故障时,接地故障点会流过该供电系统所有线路的容性电流与该线路正常时容性漏电流之差的电流。过去由于线路不长,分布电流不大,...
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障后,故障相电压为多少?
答:
中性点不接地
系统若
发生单相接地
故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。对变电站设备的危害。在实际运行中,我所近期就发生一次砖厂塑料布因大风落到导线上,使变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏...