99问答网
所有问题
中性点不接地电力系统发生单相接地故障时是否存在零序电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
中性点不接地
电力系统
发生单相接地故障时存在
零序电流
。这时接地点零序电流就是正常系统三相对地分别电容电流之和,属于容性电流的性质,通常用安装在中性点与大地之间的消弧线圈产生的电感性电流予以抵消补偿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WveWeXWWtvzzv7WtOjj.html
相似回答
中性点不接地系统发生单相接地
有
零序电流
吗
答:
没有零序电流
。中性点不接地系统中,三相电的每一相与地之间都有电容,当发生单相接地时,接地点与地之间的电容电流就是这一相的电流,但是它不是零序电流,所以中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,没有零序电流。
中性点不接地系统
单相接地
有
零序电流
吗
答:
你好:——★1、在三相交流
供电
的、
中性点不接地系统
的线路中,三相线路对地存在一定的电容,线路越长、电容量就越大。由于三相线路对地的电容量一样大,因此,大地就是一个悬浮的中性线。——★2、正是由于悬浮中性线的存在,才会出现单相接地(短路)的故障,如果没有悬浮中性线,就不会有
单相接地
...
中性点不接地系统单相
断线为什么没有
零序电流
!请帮忙画出电流相量图
答:
中点不接地系统,当一相断线时(如B相断线),故障相电流为零
,其余两相电流大小相等方向相反(即Ic=-Ia)。根据对称分量法,Io=1/3(Ia+Ib+Ic)=1/3(Ia+0-Ia)=0。所以没有零序电流。
中性点不接地系统
中
发生单相接地故障时
流过故障线路始端的
零序电流
究竟...
答:
中心点不接地系统中,如果发生单相接地故障,没有零序电流流过故障点
,只有供电系统的电容电流流过故障点,电流超前于电压90°。只有在中心点直接接地系统中发生接地故障,才会有零序电流流过。
中性点不接地系统单相接地时零序电流
互感器上到底能不能测量到零序电流...
答:
这个是可以的。
电流
互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和...
对于
中性点不接地系统发生单相接地
,此时说
故障
相
零序电流
为其他两相电容...
答:
这是两个概念,
不接地系统
3Io=In=Ia+Ib+Ic=0是对负荷电流而言,不接地系统没有
零序电流
。而对地的零序电流正常时=Iac+Ibc+Icc=0(因为三相对地电容电流相等),当A相接地,A相对地电容电流Iac=0,因此流过
故障点
的电流(即故障相的零序电流)=Ibc+Icc(B相和C相电容电流之和)。
10千伏
中性
电未接地的情况下,
单相接地
的
零序电流
是多少?
答:
回答:因为
中性点不接地系统发生单相接地时
,三相电压仍处于平衡状态,只是幅值增加了1.732倍,三相电流没有明显变化,流过零序线圈的电流非常小,只有几十到几百毫安,微机保护根本检测不到这个数值,所以不会监测到
零序电流
,保护自然不会启动。 单相接地时,利用微机保护的零序电流保护是起不到作用的,这时候...
关于
中性点不接地系统
的
零序电流
问题
答:
中性点直接接地系统发生单相接地即为单相对地短路,
接地电流
通过变压器中性点接地线回流,属于
零序电流
性质。
中性点不接地系统发生单相接地
不够成短路,接地电流是系统的对地分布电容电流,同样属于零序电流的性质。
中性点不接地系统单相接地故障电流是不是零序电流
答:
正常运行基本为零.
单相接地
后,三相不平衡,出现零序电压和
零序电流
大家正在搜
中性点不接地系统发生单相接地
小电流接地系统发生单相接地
中性点不接地的电力系统中
电力系统中性点接地
中性点接地和不接地的区别
中性点不接地系统
中性点接地属于保护接地吗
保护接地的接地电阻不能大于
电容器接地与不接地
相关问题
中性点不接地系统中发生单相接地故障时 流过故障线路始端的零序...
对于中性点不接地电网发生单相接地故障时零序电流的分布特点?
中性点不接地系统发生接地短路,是否有零序电流? 课本上说中性...
对于中性点不接地系统发生单相接地,此时说故障相零序电流为其他...
中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为...
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,为什么流过故障线路始...
电力系统中,中性点未接地系统,发生单相接地故障时选择故障线路...
三相电力系统中发生单相接地故障,故障线路与正常线路零序电流相...