中性点不接地系统发生单相接地
中性点不接地系统发生单相接地
短路时,接地故障点处的电容电流( )。_百...
答:
【答案】:D如题解图(b)所示正常情况下的电容电流为(以C相流过C33电容电流为例):假设在C相
发生单相接地
短路,如题解图(a)所示(k点电压为0)。根据叠加原理可将图(a)的情况用两种情况进行叠加:一种是为图(b)的正常情况(k点的电位为EC);另一种是在kk′间加一个单相电动势-EC...
为什么
中性点不接地系统
,
发生单相接地
故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在中性点不接地系统发生单相接地故障后,
中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变)
,而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个点接地哪个...
中性点不接地系统
中,
发生单相接地
故障时,各相对地电压发生什么变化...
答:
中性点不接地系统发生单相接地时,
由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化
。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
中性点不接地系统发生
单项接地时,非故障项的相电压升高1.73倍。请问为...
答:
中性点不接地系统发生单相接地(一般认为过渡电阻为零)时,
零序回路理想情况下开路,中性点电压升高到相电压
。比如A相发生单相接地故障时,故障点电压为0,于是中性点电压为-UA,于是非故障相电压升高到UB-UA=UAB(C相同理,注意这些量都是相量形式),UAB=√3UB,而原来B相的相电压有效值为UB,所以...
中性点不接地系统发生单相接地
时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍...
答:
1,简单点 说,
当单相发生接地时,原来 三相平衡 的情况被打破。接地的一相通过中性点的连通导致其他两相接地回流
。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的 根号 3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的 相电流 对地流动。2,这种情况可以系统还可以暂时正常运行,因为线路...
中性点不接地系统发生单相接地
故障后,故障相电压是什么?
答:
中性点不接地系统
若
发生单相接地
故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。以地为参考点,地为零电位。中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个点就是零电位。X相接地则X相...
如果
中性点不接地系统发生单相接地
时,电压和电流向量怎么变化。_百度知 ...
答:
中性点不接地系统
当单相对地时,对地相电压为0(完全接地),非故障相对地电压升高1.732倍(线电压),假设U相对地,那么中性点地对电压为Uo的大小等于Uu,在向量上其方向与U相电压相反..
单相接地
时接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压90度。
中性点不接地系统发生单相接地
故障时,各电压和电流如何变化
答:
线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。
中性点不接地系统单相接地
后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以规程规定,线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内故障还存在,就要停电处理。
中性点不接地
的电力
系统
中
发生单相接地
故障
答:
中性点不接地系统发生单相接地
故障时,中性点会转移,发生接地的这一相对地电压为零,中性点N线对地电压为220V,三相线电压正常,单相电压也正常,设备可以正常运行无影响,中性点不接地系统是比较重要的应急系统,发生接地时一般允许运行两小时
中性点不接地系统发生单相接地
时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍...
答:
当
单相发生接地
时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过
中性点
的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。正常运行情况下,各相对地有相同的电容c。(用集中参数表示),在相电压的...