中性点不接地发生单相接地
对于井下
中性点不接地
的系统,如果
发生单相接地
,为什么此时非接地相...
答:
这个消弧线圈的作用是:当
发生单相
对地故障时,从接地相流到大地的就是西供电系统的电容电流,而消弧线圈产生的电感电流于电容电流相位相反,能够抵消大部分接地电容电流,使得
接地点不
会产生电弧而引起井下气体爆炸;当
单相接地
时,其他两相对地的电位不会上升至线电压 ...
中性点非直接接地
系统,
发生单相
金属性接地故障,非故障相电压升高为线...
答:
所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统
出现单相接地
故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,
不接地
的A、B两相对地电压由原来的相...
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障后,故障相电压是什么?
答:
中性点不接地
系统若
发生单相接地
故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。以地为参考点,地为零电位。中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个点就是零电位。X相接地则X相...
不接地
系统
单相接地
运行时间
答:
2小时。
中性点不接地
系统在
发生单相接地
时,规程规定能够运行2个小时,但由于发生的单相接地大多不是“实”接地,电容电流通过
接地点
,会在接地点“拉弧”,引发“弧光接地过电压”,这个过电压可达到额定电压的3.5倍,时间长了,会伤及设备的绝缘,造成设备损坏事故,同时母线上的电磁式电压互感器会在...
中性点不接地
电力系统中,当
发生
一点接地时,为什么其它三相线电压不变...
答:
画向量图就知道了,
中性点不接地
系统中的
单相接地
相当于
接地点
变成了地点,而每相与中性点之间的电压是由励磁电流,转速和发电机内部结构决定的,这些都是不变的,所以相与中性点间电压不变,所以线电压当然不变了,是正常工作时相电压的根号3倍。
电力系统
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,会否跳闸停电?
答:
电力系统
中性点
运行方式分为
不接地
,直接接地,和经消弧线圈接地。一般35kv以上系统采用直接接地,10kv系统采用不接地或者经消弧线圈接地。采用不接地有以下优缺点:
发生单相接地
时,由于够不成回路,不会造成短路,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,...
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍...
答:
当
单相发生接地
时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过
中性点
的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。正常运行情况下,各相对地有相同的电容c。(用集中参数表示),在相电压的...
中性点不接地
系统
单相接地
后,中性点电压为什么升高到相电压
答:
在中性线不接地系统中,任何一相及中性线对地的电压都是0伏。当某一相接地时,这一相与地是等电位,从而变成了参考电位,中性线对地的电压就等于相电压,而另外两相对地电压就等于线电压了,即1.732X相电压。我国目前一般用电的相电压是220V,线电压就是1.732X220=380V。我国
中性点不接地
(或经...
中性点不接地
系统中,
单相接地
时,中性点的电压为多少? 是不是相电压?
答:
这个要分情况:如果
发生
单项金属性接地,那么
中性点
电压是相电压,接地相电压变为零,另外两项对地电压电压为线电压。如果是非金属性接地,那么那么中性点电压要小于相电压但是大于零,接地相电压大于零小于相电压,另外两项对地电压电压低于线电压。但是中性点和
接地点
之间电压还是相电压。
中性点不接地
系统,
单相接地
时会
出现
什么问题?
答:
(1)
单相接地
电弧
发生
间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4 U(U为正常相电压峰值)或者更高;持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿,造成重大损失。(2)电弧不易熄灭,由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。(3)产生铁磁...