答:
系统额定电压的10%至30%。在
中性点不接地
系统中,
发生单相接地
故障时,会产生零序电压,其数值为系统额定电压的10%至30%之间,取决于故障类型和故障发生位置,故障发生在负载侧,则零序电压较小,故障发生在电源侧,则零序电压较大。
老师,
中性点不接地
系统的
单相接地
故障时,为什么中性点电压会升高为相...
答:
中性点不接地
系统的中性点电压是浮动的,当某一相(例如A相)接地时,三个线电压向量没有变化,但是相电压Ua=0,其它Ub和Uc相电压上升为线电压,中性点位移成为相电压。因为中性点和A端之间电压没有变化。
系统接地与
不接地
两种情况下,
单相接地
故障时的其它两相的变化?_百度...
答:
中性点接地系统
发生单相接地
故障时,非接地相电压几乎不变。
中性点不接地
系统发生单相接地故障时,故障相对地电压变为零,另外两相对地电压升高到√3 Ub=Eb - Ea=√3 Ea (Ub,Eb, Ea都是向量的数值,不懂如何在上方加上“点号”)
中性点接地
系统和
不接地
系统
发生单相接地
时 另两相的电压有什么变化...
答:
中性点是指三相绕组的末端接为的一点。 首端引出的是相线 。 首端与中性点为相电压。中性点接地 但首端并未接地 二点间还是相电压。中性点接地系统 :TT,TN系统
发生单相接地
时 另两相的电压无变化——中性线不断。
中性点不接地
系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统...
中性点不接地
系统中,
发生单相接地
故障,怎么选线与定位
答:
在低压
不接地
或者高阻接地系统,可以设置小电流选线器,每个馈线回路设零序电流互感器接入小电流选线器,当
发生单相接地
时,选线器将报警,并告知具体回路;在没有选线器的情况下,就只能逐个回路切除,故障消失即确定该回路发生单相接地;
中性点不接地
系统
发生单相接地
,非故障相电压为何变为线电压?
答:
正常情况下,三相A、B、C之间电压为线电压U,三相对地电压为U/√3,如果C相
接地
了,那么另外两个健全相A和B对C相电压也就变成了对地电压,而A和B对C相电压是线电压是不变的,所以A和B对地电压变成了线电压U,故升高了√3倍
三相交流电力系统的电源
中性点不接地
系统与中性点直接接地系统在
发生
...
答:
该接地方式在运行中,若
发生单相接地
故障,其流过故障点电流仅为电网对地的电容电流,其值很小称为小电流接地系统,需装设绝缘监察装置,以便及 时发现单相接地故障,迅速处理,以免故障发展为两相短路,而造成停电事故。
中性点不接地
系统发生单相接地故障时,其接地电流很小,若是瞬时故障,一般能自动熄...
1,
中性点不接地
系统若
发生单相接地
有何危害
答:
非故障相电压升高,对地电压升高,容易使绝缘损坏
中性点不接地
,
发生单相
短路时.
答:
首先说明,中
点不接地
系统,
单相接地
不构成短路(没有对电源的短路回路)。只是参考
点发生
了变化,接地故障前
中性点
是零电位,与大地电位相同,故障后接地相与大地相连,与大地电位相同(此时故障相变成零电位参考点)。此时故障相与大地相连,对地电压为零,其他两相对地电压,即为对故障相的电压(线电压...
为什么
中性点不接地
系统
发生单相接地
,非故障相电压升高为线电压?中性...
答:
故障相
接地
之后大地电位等于故障相电位,因为
中性点
是接地的,所以中性点电压上升至故障相电压。中性点上升至故障相电压之后非故障相与中性点有连接,故而由相电压升高至线电压