99问答网
所有问题
当前搜索:
最小负荷时将中枢点电压调低
电力系统
电压
调节方法有哪些
答:
在最小负荷时降低中枢点电压以防止负荷点的电压过高
。这种调压方式可以实现在不同负荷下都保持负荷点的电压基本稳定。逆调压方式的优点是在负荷变化时,能够保持较好的电压质量。但是,它需要较复杂的控制设备和较高的投资。
请问下有谁知道
中枢点
的调压原则是什么啊?
答:
因此在最大负荷时提高中枢点电压以抵偿线路上因最大负荷而增加的电压损耗;在最小负荷时,
将中枢点的电压降低以防止负荷点的电压过高
。正常运行方式条件下,河源电网均采用此种调压方式,证明能满足用户的要求。 (2) 恒调压方式: 如果负荷变动较小,线路上的电压损耗也较小,这时可把中枢点的电压保持...
电力系统
答:
调压方式
1逆调压
,对大型网络,中枢点到负荷线路长,且负荷变化大,则在最大负荷时提高中枢点电压,以抵偿线路上因负荷大而增大的电压损耗,在最小负荷时则要将中枢点电压降低一些,
以防止负荷点的电压过高
,一般这种情况的中枢点实行“逆调压”。在最大负荷时较线路的额定电压高5%,在最低负荷时保...
中枢点电压
三种调节方式?
答:
论述中枢点电压三种调节方式:逆调压、顺调压和恒调压
。及它们的使用环境如下:1、逆调压是指负荷高峰时升高电压、负荷低谷时降低电压的中枢点调压方式。逆调压是要求最高的调压方式,一般需要专门的调压设备。适用于各供电负荷变化规律大致相同,且供电线路电压损耗较大的电压中枢点。2、顺调压是指...
需要切断变压器所带的
负荷
后,再调整变压器的分接头,这种变压器的调压方...
答:
05倍,以补偿线路上增加的电压损耗,在最小负荷时将中枢点电压降低至额定电压以下,以防止受端电压过高的电压调整方式。
顺调压
是指在最大负荷时适当降低中枢点电压,但不低于网络额定电压的1.025倍,在最小负荷时适当提高中枢点电压,但不高于网络额定电压的1.075倍的电压调整方式。
中枢点电压
调整是成本最低的调压方式吗
答:
中枢点电压调整是成本最低的调压方式。中枢点的调压方式有逆调压、
顺调压
和常调压三类。逆调压:对于大型网络,中枢点至负荷点的供电线较长,且负荷变动较大,在最大负荷时要提高中枢点的电压,小负荷时降低中枢点电压的调压方式。
关于
顺调压
的原理
答:
1、
顺调压
是指在最大负荷时适当降低中枢点电压,但不低于102、5%倍额定电压,最小负荷时适当加大中枢点电压的电压调整方式,但不高于107、5%倍额定电压。2、顺调压适合于出线线路不太长,负荷变化不大的中枢点。3、高峰时负荷多,无功消耗大,因此电压会降低。顺调压的意思是遵循负荷引起电压变化的...
华北电网目前的调压方式有哪些
答:
通常用于供电线路较长、负荷变动较大的情况。2、常调压。在任何负荷下都保持中枢点电压为基本不变数值的调压方式。通常适用于负荷变动小、线路上电压损耗小的情况。
3、顺调压
。高峰负荷时允许中枢点电压略低而低负荷时却略高的调压方式它适用于允许电压偏移较大的配电网,如农村配电网。
逆调压是指()
答:
低谷
负荷时
供电线路上电压损耗小,
将中枢点电压
适当
降低
以补偿部分甚至全部电压损耗的减少,有可能满足负荷对电压质量的要求,这种调压方式叫逆调压,在低谷负荷时,供电线路上电压损耗小,将中枢点电压适当降低以补偿部分甚至全部电压损耗的减少,从而有可能满足负荷对电压质量的要求。这种调压方式主要用于远...
中枢点
采用顺调压是指
答:
顺调压是指在最大负荷时适当
降低中枢点电压
,但不低于102.5%倍额定电压,
最小负荷时
适当加大中枢点电压的电压调整方式,但不高于107.5%倍额定电压。顺调压适合于出线线路不太长,负荷变化不大的中枢点。