三相4kw电机用多大空开
4kw三相电机
的额定电流为
多大
?怎么选配
空开
?
答:
4KW电机,额定电流9A,空开选额定电流的1.5-2.5倍,
选16A的空开
我有台
4KW的三相电机
,想知道它的电流有多大?
用多少A
的
空气开关
?谢谢...
答:
经验公式:1KW=2A (三相380V),4KW三相电机的电流约8A,
空气开关选10A的即可
。
4kw电机要多大空开
?多大熔断器?
答:
4千瓦三相电机配16A的空气开关
,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的电动机保护开关,总闸也用空气开关40A,熔断器已经被淘汰了
...满载功率
4KW
,请问电流是多少,选择
多大空开
,用什么规格电线
答:
电流=
4
/1.732/0.85/0.38=7.1A,用1.5平方以上的铜线都可以,我们都是采用2.5平方的线。
空气开关
的选取原则是按额定电流的2--3选取。所以就用20A的。
4kw的电机用多大
的
空开
?和接触器热过载怎么算?
答:
4kw的电机需要
15A
空开
,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
4
千瓦的
电机
应配
多大
的
空气开关
答:
呵呵,
三相
380/220V的4千瓦
电机
,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不 跳闸 ,一般应配普通16A的
空气开关
或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊。
四千瓦
电流应该
用多大
的控制开关?
答:
三相4
千瓦
电机
额定电流8安,考虑启动电流可选12-15安开关。三相4千瓦电热类纯电阻负载,电流约6安,用10安开关。单相220伏4千瓦额定电流约18安,按不同性质负载,用20-25安。
4kw三相
异步
电机
应选
多少安的空气开关
答:
60安
空开
请问380v
4kw电机
的
空气开关
选择
多大
的?并给出选择理由,谢谢
答:
空气开关
选择16A。因为:P=UI可以算出电流值为功率除以电压等于4000/380=10.5。过流整定值基本等于额定电流值,等于10.5A。有的空气开关带有可调节的转盘,可以在一定范度围内调整过载保护的电流值,这个基本调在11A就可以。由于专这里只有一个负载,所以短路整定值等于所带负载起动电流,
电机
起动电流...
4kw的电机要用多少安
的断路器
答:
16 A 的保险丝。——★2、额定功率
4 KW 的三相电动机
,额定电流约 8 A 左右,选择保险丝容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取平均值 2 倍,正好是 16 A 。——★3、如果是较重的负载,启动时间会较长,那么选择保险丝也应该增大一档:重负载时可以
使用
标称值 20 A 的保险丝。