99问答网
所有问题
当前搜索:
三相4kw电机用多大空开
3.0
电机三相
电
用多大空开
?
答:
3千瓦
三相电机
额定电流6A多,宜
选用
10A
空气开关
。
3
kw电机用多大空开
答:
如果是220V50HZ交流电,3kw用13.636A的
空开
。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)
3kw
用多大
的
空开
答:
如果是220V50HZ交流电,3kw用13.636A的
空开
。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)对于380V,50HZ的
三相
交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,3
KW的电动机
大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流...
5.5千瓦
电机用多大空开
?
答:
可以用1.5-2.5倍电流的
空开
,5.5KW的
三相电机
,空载电流应该是四五个安培。满载电流大约是14~15安培左右。电机型号(Y4001-
4
)、额定功率(400
kW
)、额定电压(380V)、额定频率(50Hz)、同步转速(1500r/min)、安装方式(IMB3)、防护等级(IP23)、冷却方法(IC01)、绝缘等级(B)、环境条件...
三相
380v
用多大空开
?
答:
3相380v30kw用65A左右的
空开
,建议选择63A或者80A。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为
电机
、电磁阀、变压器等感性负载,则
需要
为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30
kW三相
异步
电动机
的额定...
3相380v30kw
用多大
的
空开
合适?
答:
在单相220v电路里面:功率=电压*电流。最大承copy载功率应该控制在220*40=8.8kw以下。最大承载功率应该控制在380*40*1.732*0.95=25kw以下。(1)380V
三相
电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后
空开
稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10
kw要
用10平方...
三相
15
kw需要用多大
的
空气开关
?
答:
三相15
kw需要
用最小40a的
空气开关
。三相平衡负载用额定电流32A
空开
,如三相不平衡,按最大一相负荷电流选择空开额定电流,使空开额定电流大于最大一相负荷电流。若使用的是
三相电机
的话,应按照每千瓦2安培进行计算,那么15千瓦则应使用D30的空开。若使用的是单相电机的话,则
需要使用
D63安培的空开。
5.5千瓦的
三相
异步
电机用多大
的
空开
答:
5.5kw的
三相电机选用
2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:9.8×(1+20%)≈11.8A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘...
...电流43安培 请问我需要
用多大
的
空气开关
多粗的电线 多大接触器...
答:
应该是20kW左右的水泵了,断路器
选用
63A,接触器选用63A,热继电器选择能够整定到50A左右的(例如40~60),导线依距离而定,若供电距离不远,可选10~16平方铜芯线,距离远选16~25。