我有台4KW的三相电机,想知道它的电流有多大?用多少A的空气开关?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-10
经验公式:1KW=2A (三相380V),4KW三相电机的电流约8A,空气开关选10A的即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zetBtBXtv.html
其他回答
第1个回答 2011-11-10
4kw电机电流8A,起动电流有12A左右,用15A的空开。
第2个回答 2011-11-10
4KW的三相电机,它的电流有9A,用20A的
空气开关
可以胜任。
追问
40A的行不?谢谢
追答
40A的也行。
本回答被提问者采纳
相似回答
一
台4KW的电动机
需要
多大的
闸刀
开关?
答:
回答:看是
三相
还是单相。三相380V4KW要用10A
的空气开关,
闸刀开关用25A。单相220V
4KW用
20A空气开关,闸刀开关用30A就可以。
4kw三相电机的
额定
电流
为
多大?
怎么选配空开?
答:
4KW电机,
额定电流9A
,空开选额定电流的1.5-2.5倍,选16A的空开
我有台4KW的三相电机,想知道它的电流有多大
答:
正常的话看电机的铭牌,如果估算1KW是2A,4kw也就是8A,空载电流为额定电流(铭牌上的电流)的40%左右,
估算的话是3.2A左右
4kw的电机用多大的
空开?和接触器热过载怎么算?
答:
4kw的电机
需要15A空开,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。
电机的
额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培
电流,
单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定
电流的
1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
4kw的电机
需要
多大的,
空开,接触器,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机
额定
电流
7-8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于
电动机
绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
我有三相电动机
两个,1.5和
4 KW,想
问下大虾们怎么样选择电源线的平方...
答:
1.5
KW电流
约3A,10A
的空气开关,
2.5平方毫米的铜线,4平方毫米的铝线(小负荷,按机械强度选,实际1平方毫米铜线,1.5平方毫米铝线都可以,但机械强度不符合要求).4.5KW电流约8A,20A的空气开关,2.5平方毫米的铜线,4平方毫米的铝线(小负荷,按机械强度选,实际1.5平方毫米铜线,2.5平方毫米铝...
...
4kw电机的空气开关
选择
多大
的?并给出选择理由
,谢谢
答:
因为:P=UI可以算出电流值为功率除以电压等于4000/380=10.5。过流整定值基本等于额定电流值,等于10.5A。有
的空气开关
带有可调节的转盘,可以在一定范度围内调整过载保护
的电流
值,这个基本调在11A就可以。由于专这里只有一个负载,所以短路整定值等于所带负载起动
电流,电机
起动电流是额定电流的5~7...
现在有2
台4千瓦的三相电机,
要选
多大电流
的断路器和交流接触器启动呀...
答:
4千瓦电机的电流
是8~9A左右,接触器选12A,断路器如果是管两路的话选25A的,分别选的话每个12A。
4KW的
电器
用多少A的空气开关
啊?
答:
380V
4KW
选择
空气开关
的型号时,额定
电流
数值越大越安全,其实不是,如果额定电流过大,则达不到预期的保护效果。但额定电流如果偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电。空气开关安装时,应请专业的电工师傅确保正确安装。一般来说优质空气开关采用外壳为阻燃PC塑料,内部使用纯铜线,圈数越多质量...
大家正在搜
电机空载电流与额定电流关系
电机三相电流不平衡的原因
11千瓦电机电流是多少
电机电流过大的原因
18.5kw电机多大电流
75kw电机额定电流多大
7.5千瓦电机多大电流
三相电机好还是单相好
4千瓦电机额定电流
相关问题
我有台4KW的三相电机,想知道它的电流有多大
怎么算电动机用多少KW带多少A的空开
请问380v 4kw电机的空气开关选择多大的?并给出选择理由...
多少W如何选用多少A的空气开关,给个计算公式我,谢谢
380v三相电9kw的电流是多少?应当用几平米的线?选用几A...
请问四个1.5左右的三相电机需要多粗的铜电缆和多大(多少A)...
一台4KW的电动机需要多大的闸刀开关?
380v13千瓦电机2台用多大的空开它的额定电流是多少a有一...