4kw三相电机的额定电流为多大?怎么选配空开?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-16
4KW电机,额定电流9A,空开选额定电流的1.5-2.5倍,选16A的空开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtzzetjzW.html
其他回答
第1个回答 2009-06-27
额定电流8安左右,运行电流5-8安,选择16安的小型断路器。10安的会误保护
参考资料:
电工
第2个回答 2009-06-26
计算电流大概为5.77A
选空开的时候考虑空开的降容系数及短时过载。选10A的空开为宜。
第3个回答 2009-06-26
约为6A,考虑到启动电流,空开以2.5倍为宜,16A
相似回答
4kw三相电机的额定电流为多大?怎么选配空开?
答:
4KW电机
,
额定电流
9A,空开选额定电流的1.5-2.5倍,选16A
的空开
4
km
电动机如何
选择适配
的空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安
,可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
三相
交流电上
4
千瓦
电机
需多少安
空开
,几平方电缆线
答:
三相交流电上4千瓦电机需16安空开
,1.5平方电缆铜线。对于小功率电机,其额定电流可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8)。查电缆载流量表,可选1.5平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选16A空开。
4kw的电机
用
多大的空开
和接触器热过载
怎么
算?
答:
4kw的
电机需要15A
空开
,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。
电机的额定电流
计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器
额定电流是
电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
四
千瓦
电流
应该用
多大
的控制开关?
答:
三相4
千瓦
电机额定电流
8安,考虑启动电流可选12-15安开关。三相4千瓦电热类纯电阻负载,电流约6安,用10安开关。单相220伏4千瓦额定电流约18安,按不同性质负载,用20-25安。
消防
电机
一个
4kw
一个7.5kw用需要
多大空开
答:
以
三相电机为
例,
4KW额定电流
约10A,可用25A
的空开
,7。5KW额定电流约17A,可用40A的空开,总电源用60A的空开。
4.0千瓦的
三相电机
配几平方的线什么型号的过热保护器
多大的空气开关
和按...
答:
你好,
4
千瓦
三相电机
配
电流
约8A,从长期工作考虑,建议使用3*2.5平方的橡胶软电缆。热继电器选择JR36-10的,
空气开关
用16A的。控制按扭选择普通的自复位按钮。
4kw的电机
要用多少安的断路器
答:
你好:——★1、经验公式标明,对于常用的三相电动机来说,千瓦 x 4 ,就是选择熔断器
的额定电流
值公式:
4 KW 三相电动机
,可以采用 16 A 的保险丝。——★2、额定功率 4 KW 的三相电动机,额定电流约 8 A 左右,选择保险丝容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取平均值 2 倍,正好是 16...
4
千瓦的
电机
应配
多大的空气开关
答:
呵呵,
三相
380/220V的
4
千瓦
电机
,正常工作
电流
只有7.5A左右,为了在启动时不 跳闸 ,一般应配普通16A的
空气开关
或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊。
大家正在搜
4kw三相异步电动机额定电流
三相3kw电机额定电流
4kw电机额定电流是多少
1.1kw电机额定电流是多少
45kw电机额定电流
220v4kw电机电流多大
11kw电机额定电流
3kw电机额定电流
7.5kw电机额定电流
相关问题
4kw电机的额定电流为多大?怎么选配三相电表?
请问380v 4kw电机的空气开关选择多大的?并给出选择理由...
4kw的电机用多大的空开?和接触器热过载怎么算?
4千瓦电机用多大空气开关
我有台4KW的三相电机,想知道它的电流有多大
4kw三相异步电机应选多少安的空气开关
4kw的电机要用多少安的断路器
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?