99问答网
所有问题
4km电动机如何选择适配的空开、接触器、热继电器的容量、及线径的选择
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-16
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安,可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护。
选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。
2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。
3、热继电器可选7-11A的。整定电流为1.2Ie.
4、导线截面选择应考虑电缆长度,几十米的选2.5平方即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezOe7WBve.html
其他回答
第1个回答 2012-06-16
1、4KW电机额定电流7—8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,可以不用热继电器和接触器控制。
2、如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用大一点的,20A的可以满足要求。
3、导线要看距离远近,近距离1.5—2.5mm²的铜线都可以,远距离(百米以上)要4mm²的铜线。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-16
4KW电机额定电流在8A左右,可选电线VV2.5平方线,断路器RMC1-10A,交流接触器B12、热继电器T16(7.5-10.5)A
相似回答
根据
电机的
大小
,怎么样
正确
选择
交流
接触器
和
热继电器的
大小?
答:
经验算法
电动机每千瓦2A电流,然后根据工作电流选交流接触器和热过载继电器
,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍
...功率因数为0.8,试计算
接触器
、熔断器、
热继电器
答:
接触器一般是按额定电流的1.5倍计算的,热继电器一般要看你电机的控制方式了
,比如你是全压启动,还是反接制动,一般选用热继电器比你电机的额定电流稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你4kw的电机空开选用3x16A的就可以了,
4
KW
电机
应配置多大的
热继电器,接触器以及空气开关
?
答:
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步
电动机,
对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠
热继电器
等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,...
4
KW
电机
应配置多大的
热继电器
·
接触器
·
空气开关
答:
4KW的电机用到
热继电器
·接触器·
空气开关
那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的
电机,接触器
都可选用0910的如果频繁启动可放宽到1210
,热继
整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...
4
kw的
电机
用多大
的空开
?和
接触器热
过载
怎么
算?
答:
4kw的电机需要15A
空开,
12-15A
接触器,
7-15A
热继电器
,2.5-4平方电缆。仅供参考。
电机的
额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍
,接触器
额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开
的容量,
线路长要...
4
千瓦
电机
一般用多大的熔断器,交流
接触器,空开,热继电器
答:
有空开和热过载
继电器的
不需要熔断器,交流
接触器选用
12A的比较好,型号为1210,热过载
继电器选择
6-10A可调节的
,,空开选择
16A的。这是按三相电机计算的
如何
给
4
KW-5.5KW的
电机选择
导线.断路器.
接触器
.
热继电器
?
答:
这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV
电动机,容量
kW数又恰是...
...千瓦的三相异步
电机
改
如何
配
空开
、线、热耦
接触器
!知道的麻烦告诉一 ...
答:
开关DZ47-D16/3P
接触器
CJX2-18A
热继电器
JR36-7~13A 线2.5~4平方就可以了
空气开关
、熔断器、
接触器
、
热继电器
、导线
的选择
答:
首先根据经验公式:In=2P,求出
电动机的
电流。断路器按(1.5-2)In选择熔断器按(1.5-2.5)In
选择接触器
按(1.3-2)In
选择热继电器
按(0.95-1.05)选择导线:因受安装方式、工作环境、绝缘材质等影响,一般工作中按每平方铜导线3-4A选取导线比较稳妥。如果开停机频率高的话,上面的倍数还要...
大家正在搜
空开接触器热继电器如何选择
空开交流接触器热继电器配电箱接法
空开接触器热继电器选多少倍
接触器与热继电器接线
热继电器与接触器怎么接线
接触器热继电器接线图
交流接触器和热继电器接线图
接触器和热继电器的接法视频
一个空开一个接触器一个热继电器
相关问题
对于2.2KW的电动机如何选择其相关配置,断路器,接触器,导...
1.1KW的电动机接接触器、断路器、热继电器容量怎么判断或是...
0.55KW,1.5A的电动机接接触器、断路器、热继电器容量...
100w的电动机接触器、断路器、热继电器容量怎么判断或是选择
5.5KW电动机适配多大接触器和热继电器
50KW的电动机接触器,断路器,热继电器如何选型
7.5KW的双速电动机接触器,断路器,热继电器如何选型
对于180W、380V的电动机JW6314,如何选择断路器,...