空气开关、熔断器、接触器、热继电器、导线的选择

首先根据经验公式:In=2P,求出电动机的电流。
断路器按(1.5-2)In选择
熔断器按(1.5-2.5)In选择
接触器按(1.3-2)In选择
热继电器按(0.95-1.05)选择
导线:因受安装方式、工作环境、绝缘材质等影响,一般工作中按每平方铜导线3-4A选取导线比较稳妥
但是网上对上述选择的倍数众说纷纭,有些甚至相差很大,请问没有相关的权威标准吗?
公说公有理,婆说婆有理,但是搞得大家都不知道该怎么选择好了!
希望大家说出自己的意见,并给出理由!欢迎大家参与讨论!

    首先根据经验公式:In=2P,求出电动机的电流。
    断路器按(1.5-2)In选择
    熔断器按(1.5-2.5)In选择
    接触器按(1.3-2)In选择
    热继电器按(0.95-1.05)选择
    导线:因受安装方式、工作环境、绝缘材质等影响,一般工作中按每平方铜导线3-4A选取导线比较稳妥。

    如果开停机频率高的话,上面的倍数还要加大,导线的选择还要考虑长度,也就是还要考虑压降的问题,热继电器的选择可以做到1.2倍,如果选择来刚刚好的话,时间长的热继电器的容量就会减低,导致电机没有超负荷,热继也老是动作,如果电机的负荷很低的话。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
上述的选择都没什么问题,主要是看实际的使用情况,如果开停机频率高的话,上面的倍数还要加大,导线的选择还要考虑长度,也就是还要考虑压降的问题,热继电器的选择可以做到1.2倍,如果选择来刚刚好的话,时间长的热继电器的容量就会减低,导致电机没有超负荷,热继也老是动作,如果电机的负荷很低的话,你的选择也没啥问题,电气元件的选择主要还是在实际当中总结经验的,本回答被提问者采纳
相似回答