99问答网
所有问题
当前搜索:
空开接触器热继电器选多少倍
空开
,
热继电器
,
接触器
,熔断器,一般
选择
是额定电流的
多少倍
答:
1.5-2倍
热继电器
整定电流
多少
合适?
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流
,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流...
电机怎么
选择
断路器,
接触器
,
热继电器
,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选
,如16A,接触器按额定选,如12A(11A接触器少见),热继选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
通过负载功率怎样
选择
交流
接触器
,
空开
?线径?
热继
?等等
答:
交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择;
热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择
;三相感性负载额定电流I=P/1.732UcosΦ 三相阻性负载额定电流I=P/1.732U 单相感性负载额定电流I=P/UcosΦ 单相阻性负载额定电流I=P/U 比入15KW电机选择:额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A ...
...电流的交流
接触器
,多大的
空开
,多大的
热继电器选择
的依据是?_百度知 ...
答:
2、正常的情况下,该电气设备是电动机,则还需配置
热继电器
。热继电器配置在
接触器
的下侧,动作电流范围为电动机额定电流的0.95至1.05倍;3、交流接触器上侧还应设置
空气开关
,正常情况下(包括电动机)空气开关额定电流为60A系列的,动作电流为电气设备额定电流的1.15倍(如:1.15*20A=23A,选25A...
电机控制
空开
+
接触器
和空开+接触器+
热继电器
两种控制怎么选?各有什...
答:
空气开关
的额定电流等于或略大于电机额定电流,
接触器
按电机额定电流1.3-2
倍选择
,看操作频繁程度!
热继电器
按额定电流1.1-1.2倍选择。空气开关有短路保护,接触器有失压和欠压保护,热继电器用于过流保护通过热元件动作来分断电路!希望对你有所帮助!
电气元件选型问题,
空开
是负载电流的
多少
,
接触器
是负载电流的多少,熔 ...
答:
热继电器
设置为负载额定电流的1~1.2倍。断路器(
空开
)容量为单负载额定电流的≥1.4
倍
。
接触器
为负载额定电流的≥2倍。熔断器已被断路器取代,可忽略。
怎么
选择接触器
、
空气开关
、
热继电器
。(比如电压380V,电流18A)_百度知 ...
答:
接触器
的额定电流大于负荷电流的1.3倍就可以。一般空气开关型号上标有多少千瓦的,选个CJX2-2510的。
热继电器选
个JRS1-25A的,调整到18A。
空气开关选
大1级就可以,空气开关有20安、25安、32安等等,选个25安吧。另外电流是18安的电机应该是没有的吧。
...电流后如何
选择空开
,熔断器,交流
接触器
,
热继电器
,和线路横截面积_百...
答:
一般
热继电器
可以
选择
电机额定电流值的1.05倍,当然大一点也可以,毕竟热继电器是可调的,
接触器
容量只要大于电机电流就可以了,当然也可以考虑1.1倍,预留一些余量,
空开
要考虑的问题是要避开电机启动冲击电流,空开的瞬时保护值要大于启动冲击电流,如果查不出电机的冲击电流值,一般可考虑额定电流的14倍...
空开
应
选择多少
安的合适?
热继电器
呢?
答:
空开
应
选择
32A或者40A;
接触器
可选30A以上;
热继电器
必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。