空开接触器热继电器选多少倍
三相380V的电机用多大的
热继电器
答:
热继电器选择
可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以
选空气开关
25A的。交流
接触器
:选大于交流...
3KW电机用多大
热继电器
答:
热继电器选择
知道功率就能知道额定电流,
空开选
额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。
接触器
也能选了。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取...
电气故障排查:
热继电器
和
空开
选型问题
答:
负载功率可能过大,导致
热继电器
和
空开
选型不合适。这是选型不当的常见问题,需要注意。数字调大后自动跳闸如果热继电器数字调大后,电流增大,显示屏也亮了,但10分钟后却自动跳闸,那么很可能是选型不当导致的问题。️选型方法如果继电器接的是电机,则可以用功率的2.3倍来估算最大电流。例如,如果是10KW的电机...
接触器
的
选择
答:
1
接触器选择
时,其电压应当满足回路的额定电压要求,其额定电流应当大于(或等于)回路的电流,例如回路电流为218A,就应当选择250A的接触器;2 额定电流倍数指的是电机启动电流与额定电流之比,一般电机的启动电流是额定电流的5-7倍(有效值),折算到峰值的话,最大能够到12倍;3 接触器设计时已经...
两个120w三相电机,
空气开关
和
热继电器
怎么
选择
答:
如果是分开供电的话用1A的
空开
两个,上段总的用2A的空开一个,
热继选
0.16-0.25或0.25-0.40的都可以
我要给一个电机配断路器,交流
接触器
,
热继电器
怎么配,有什么标准可以依 ...
答:
没有那么多的标准吧,我根据实际工作中的经验告诉你一些吧:电机额定电流:T (A),适配断路器额定电流:1.2~2 x T(A)交流
接触
:1.5xT (A)
热继电器
:1.1~1.3xT (A)导线的载流量是会随着平方数的增加而递减的:(线越粗,和细的相比,载流量下降,这里指的是按比例说的)BVR或BV铜线(...
11/22KW 三相电机(双速)
空开 接触器 热继电器
选型
答:
1个KW按2A算额定电流,
接触器
可以选大一点,60-100A吧,选小了容易烧触头,
空开
就是防短路,50-100之间,就
热继电器
要先精确一点,你那是直接启动的,选小了启动时会跳闸,选大了又起不到保护作用,就按额流大小作为热继电器选型的最小档来配,启动跳闸时可以往上调。(烧电机往往也是启动那一瞬间...
请问3千瓦电机用
多少
安
空开
、多大
接触器
?多大过热保护器?谢谢
答:
10A的
空开
,09A的
接触器
,
热继电器
整定范围
选择
5.5-8A。如果启动频繁或者环境温度恶劣的,接触器再选大一档的。
怎么根据电机功率
选择空开
,
接触器
等?例如110KW的电机应该选择多大的空开...
答:
对于110Kw电动机来说,其额定电流为220A,所以,
空开
的
选择
就可以选用250A的嘛!空开图片 选择交流
接触器
的话,你可以选择300A的呀!至于接触器线圈的控制电压,你可以根据实际需要选择呀!接触器图片 最好再配上250 A
热继电器
,对电机做热保护!