接触器的选择

我有一个7.5kw的电机,它的电流15A左右,我要选择接触器.热继电器,空开.我该怎么选择,有没有什么依据.
我指的是用多大电流的。

1 接触器选择时,其电压应当满足回路的额定电压要求,其额定电流应当大于(或等于)回路的电流,例如回路电流为218A,就应当选择250A的接触器;
2 额定电流倍数指的是电机启动电流与额定电流之比,一般电机的启动电流是额定电流的5-7倍(有效值),折算到峰值的话,最大能够到12倍;
3 接触器设计时已经考虑了能够承受启动电流的冲击,所以接触器选择不用考虑启动电流的影响,也就是不用按照启动电流来选择接触器,那是在太亏了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28

接触器可以选择正泰的CJX2-1810的热继电器选择17-25A 断路器选择 25A

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-16
电机一般是直接启动吧,接触器电流至少要22安以上,最好30安,因为电机直接启动电流过大,给接触器电流至少大一个规格,能延长使用寿命,这根据接触器选择表选即可
空开选25安或32安,价钱都一样,还是大点好,依据是额定电流1.5倍
热继电器选调整电流包括15安的即可,最好15安在中间,调整值为15安
第3个回答  2011-09-16
空开45a和交流接触器用65a的吧,至于热继电器都是可以调的,但是继电器一般都是安全电压36v的或24v你还得加个变压器,楼上说18a那一启动准保跳闸,电机启动电流都至少是3被,如果是负重启动电流更大,
第4个回答  2011-09-25
其实CJX2-1210够了,热继电器一般选13A左右就够了。。。这个你问我怎么解释。。。我说我是经验。。。哈哈!!!