接触器的电流选择

接触器要大点吗?一般都是大于多少倍啊

接触器额定电压适用于回路额定电压,接触器额定电流应大于回路额定电流。

按使用类别选取。选择接触器时,负载电流应小于接触器的额定工作电流。

接触器使用类别:

1、AC-1类接触器是用来控制无感或微感负载、电阻炉。

2、AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断。

3、AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 .。接通2-3倍额定电流和断开额定电流。

4、AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动。 接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。

5、AC-5a类接触器是用来控制放电灯的通断。

扩展资料:

1、装置作用

在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。

在工业电气中,接触器的型号很多,工作电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。

2、工作原理

接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

参考资料来源:百度百科-接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-23
选用... 接触器额定电压适用于回路额定电压,接触器额定电流应大于回路额定电流。按使用类别选取。选择接触器时,负载电流应小于接触器的额定工作电流。

接触器使用类别:
AC-1类接触器是用来控制无感或微感负载、电阻炉
AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 .。接通2-3倍额定电流和断开额定电流。
AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动。 接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流
AC-5a类接触器是用来控制放电灯的通断
AC-5b类接触器是用来控制白炽灯的通断
AC-6a类接触器是用来控制变压器的通断
AC-6b类接触器是用来控制电容器组的通断
AC-7a类接触器是用来控制家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b类接触器是用来控制家用的电动机负载
AC-8a类接触器是用来控制具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b类接触器是用来控制具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
第2个回答  推荐于2017-09-16
电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器
电机如何配线、选用断路器,热继电器。
如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。

1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器 继电器 电机 配线 电机如何配线?
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些。

断路器:

断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器,热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:
交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。
根据电流来选择 但一定要留有余量 看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。 主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.

额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9.
第3个回答  2012-01-26
一般是大一个电流等级本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-01-27
和负载的功率、特性有关。
相似回答