西门子接触器的电流咋选的
接触器选择电流
的公式
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般接触器要选大1.3倍,
所以接触器要选择的电流是7A
。由于没有7A接触器,故选择10A交流接触器。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
西门子接触器怎么
看参数
答:
西门子接触器看参数型号:后2位数字为额定电流参考值
,如:CJX2-3210:额定电流32A,常开触点一付。CJ10-40:额定电流40A。 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。①按主触点极数分 可分 ...一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,如:CJX2-3...
接触器电流怎么选
大小
答:
1、负载的类型:接触器的接通与断开能力需要考虑负载的类型
,包括对于电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电流数值大,通断时间也较长,选用时应留有余量。2、工作制:接触器的工作制分为连续工作制、短时工作制和断续工作制等,不同的工作制对应不同的负载电流和工作时间,需要根据实际需求选择适合的工...
接触器电流
大小
怎么
看
答:
一、接触器电流大小怎么看一般选接触器容量,如是阻性负载,按接触器容量的百分之八十算
。如是电机之类的感性负载,接触器的额定电流应是电机电流的1.5到2倍,再大一点更好。举例说明:一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个。起动(吸合时)功率为...
接触器如何
选型
答:
2、
接触器的
主要技术参数接触器的技术参数是标明其应用场合和使用范围的重要技术指标,通常其基本的技术参数与型号一样通过铭牌标签粘贴或直接标识在接触器外壳上,以供选用和检修时参考。接触器的主要技术参数包括:额定工作电压、额定工作
电流
、电磁线圈的额定电压、约定发热电流、动作值、接通与分断能力、...
怎样选择接触器的电流
和线缆电流计算?
答:
交流
接触器
可选常用的CJ20—10(额定
电流
10A),线圈电压可选220V或380V。空开(电动机保护用断路器)的整定电流In=1.4×Iec,可选DZ47(C45AD)—63/3(P)D型 In=3A。空开有短路保护和过载保护的功能,所以不需熔断器和热继电器。因为电流比较小,主回路和控制回路的导线可用BV 1平方毫米。如...
接触器选择
多少A的合适呢?
答:
15kw电机
电流
应该在30A左右,所以选
接触器
要大于该电流,国产接触器一般要留一定的余量,所以可以选40A的接触器,如果要求更可靠的话可选65A的接触器。控制原理 要让电机转动起来,控制部就必须根据Hall-sensor感应到的电机转子所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(Inverter)中功率晶体管的...
接触器怎么选择
答:
1
接触器选择
时,其电压应当满足回路的额定电压要求,其额定电流应当大于(或等于)回路
的电流
,例如回路电流为218A,就应当选择250A的接触器;2 额定电流倍数指的是电机启动电流与额定电流之比,一般电机的启动电流是额定电流的5-7倍(有效值),折算到峰值的话,最大能够到12倍;3 接触器设计时已经...
交流
接触器
大小
如何选择
答:
1、因为交流
接触器有
不同的型号,并且功率也不相等,所以我们在
选择的
时候,需要根据它的负载容量选择
接触器的
额定
电流
。2、同时需要结合安装的环境,包括周边的湿度来选择交流接触器。3、在照明电路中选择相适合的接触器,我们就需要考虑到照明器的启动电流是多少,包括启动的时间长短,还有在运行的时候...
接触器电流
计算?
答:
计算
电流
:I=P/(√3*U*COSφ*η)=15/(√3*0.38*0.85*0.85)=31A
接触器选
至少40A,控制电机最大功率15KW以上的,380V的,故可以
选取
CJ10-40以上的.若电机操作频繁,就选CJ10-60以上的.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子接触器怎么看参数
西门子接触器怎么看电流多大
西门子接触器电流大小在哪里看
接触器3RT60281AN20的参数
西门子交流接触器型号对照表
西门子交流接触器电流怎么看
西门子3rt接触器选型手册
交流接触器怎么选择电流大小
西门子直流接触器型号及含义