空开接触器热继电器选多少倍
三相0.55kw用
多少
的
接触器
,热保护
答:
接触器
规格足够了。
热继电器
看拨盘………你发的图看不清楚。三相0.55kw额定电流 1.5A,热继电器的整定电流范围的中间值基本上在 1.5A。这样的规格是恰当的。调整时,测量出电机电流,假如是 1.3A,再找一个空载电流约 0.6A的电机,串联
空开
和运行电机并联。热继主回路接好,热继整定电流调...
如何选用交流
接触器
和开关
答:
其次要根据功率计算电流,一般来说电流=功率/电压/功率因数,如果是三相电机则再除以1.732(因为计算的是单相电流),
选择
额定电流高一等级的开关及
接触器
。然后根据负荷类型选择对应脱扣特性的开关(包括脱扣附件),馈线开关一般会选择电磁式,电动机开关要选用热磁式,高感性负载要选择高等级脱扣特性的开关...
怎样
选择接触器
的电流和线缆电流计算?
答:
交流
接触器
可选常用的CJ20—10(额定电流10A),线圈电压可选220V或380V。
空开
(电动机保护用断路器)的整定电流In=1.4×Iec,可选DZ47(C45AD)—63/3(P)D型 In=3A。空开有短路保护和过载保护的功能,所以不需熔断器和
热继电器
。因为电流比较小,主回路和控制回路的导线可用BV 1平方毫米。如...
交流
接触器
,
空开
,
热继电器
,如何知道时
多少
安的?上面英文和数字都是什么...
答:
带有 A的就是电流或者 Ie=6就代表6安
...两个
空开
控制,如果改用交流
接触器
控制还可以加哪种保护器保护加热管...
答:
那你总电流为36A,你是分2组控制,那你每组电流为18A,你就应该选额定电流为25A,线圈电压380V,的交流
接触器
两个就行,另外你要加保护,那就加热继电器做保护,额定电流以选25A或32A,都行,整定电流调到18A就行,顺便说一下你的线圈的一条线从
热继电器
的常闭点串一下就行,,,...
一个
空开
加交流
接触器
和一个热过载
继电器
怎么接线
答:
如下:实物接线图,和电气原理图:工作原理:启动按钮SB1按下后
接触器
KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。
12台1.5P空调需用多粗的铝芯线或铜芯线?
答:
1.5p空调电流在7A左右13台全开在90-100A用8平方的铜芯线就可以了 3相线更方便了 1相托4台左右2.5平方就可以了(要国标的)铝芯线就免了容易出问题
一个
空开
加交流
接触器
和一个热过载
继电器
怎么接线
答:
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流
接触器
都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。热过载继电器:当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动
热继电器
动作结构。
你好,一个
空开
三个交流
接触器
和三个热过载
继电器
怎么接线?
答:
想要接线先要了解器件的功能,你的配置自上往下排的话就是:
空开
、
接触器
、
热继电器
空开是总开关这个我相信你也知道就不细说了,然后接触器有三对主触点和一个线圈(线圈电压种类好多,你接的时候注意看,一般用的有ac380v、ac220v,dc24v)我相信这个你也知道不用细说,接触器还根据型号不同有一对...
瞬时电流多大,
接触器
才会出现跳闸现象
答:
电流大了
接触器
不会跳的,没有这个功能。接触器只有失压或欠压的时候才跳,你那接触器跳闸是因为有
热继电器
过载保护了吧?与你
选择
10A或15A没任何关系