99问答网
所有问题
电机控制 空开+接触器和空开+接触器+热继电器两种控制怎么选?各有什么优缺点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-18
空气开关的额定电流等于或略大于电机额定电流,接触器按电机额定电流1.3-2倍选择,看操作频繁程度!热继电器按额定电流1.1-1.2倍选择。空气开关有短路保护,接触器有失压和欠压保护,热继电器用于过流保护通过热元件动作来分断电路!希望对你有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OWXBWtOje7BWzWO7Wv.html
相似回答
电机控制
空开+接触器和空开+接触器+热继电器两种控制怎么选?各有什
...
答:
电动机回路如果没有变频器或是软启的话都应当设置热继电器,空开和热继电器都具有保护功能
,空开只要达到其短路电流整定值就会动作,而热继电器则是在电动机过载(电流远远小于空开整定值)一段时间后,达到热继的动作温度时就会动作,接触器只具有启停功能,没有保护功能。当然,如果电机的功率很小的话...
电机怎么选择
断路器,
接触器
,
热继电器
,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选,如16A,
接触器
按额定选,如12A(11A接触器少见),
热继选
9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
如何根据
电机
的大小来选择断路器、
接触器
、熔断器、
热继电器
呢?
答:
额定电流是
选择空开
、
接触器
、导线的最主要依据!2、选择空开如下:
电动机的
容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类...
如何根据
电动机
功率
选择空气开关
,
接触器和热继电器?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数,功率X2为最小空开安数,热继为比所选开关小一点安数
15KW380V
电机
如何选用
接触器
、
热继和空开?
答:
15KW380Ⅴ三相
电动机
交流
接触器
选择4011或5011,
热继电器
选择20-40A的整定电流调到30处,
空开选择
D型断路器额定电流选择40A的,50A的也可以。
空气开关和热继电器怎么选择?
答:
空开应选择32A或者40A;
接触器
可选30A以上;
热继电器
必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
4km
电动机
如何选择适配的
空开
、
接触器
、
热继电器
的容量、及线径的选 ...
答:
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安,可以用15A的
空气开关
做为短路保护和过载的后备保护。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A
接触器
,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、
热继电器
可选7-11A...
...W的
电机
要
控制
正反转,对于
空开
,
接触器
,
热继电器
、熔断器应如何选型...
答:
如果你的额定电压是380V的,空开应该选2A的就够用,市面应该有卖的;如果买不到,6A的也能用,但
热继电器
必须调到电机额定电流的1.5倍左右,不能太大,否则会烧损电机哦。另外,
选空开
必须选D型的,不能选C型的。
接触器选
6A的没有问题,完全可以用。热继电器完全可以换成
电动机
保护器,不过一定要...
怎么选择接触器
、
空气开关
、
热继电器
。(比如电压380V,电流18A)_百度知 ...
答:
接触器
的额定电流大于负荷电流的1.3倍就可以。一般空气开关型号上标有多少千瓦的,选个CJX2-2510的。
热继电器选
个JRS1-25A的,调整到18A。
空气开关选
大1级就可以,
空气开关有
20安、25安、32安等等,选个25安吧。另外电流是18安的电机应该是没有的吧。
大家正在搜
三相电机的接触器与热继电器怎么接
如何选用电机断路器接触器热继电器
接触器热继电器和电机的实物接线图
电机接触器热继电器选型
4kw电机用多大接触器和热继电器
3千瓦电机用多大接触器和热继电器
30kw电机用多大接触器热继电器
15千瓦电机用多大接触器热继电器
接触器热继电器接线图接线图