请问380v 4kw电机的空气开关选择多大的?并给出选择理由,谢谢

请问380v 4kw电机的空气开关选择多大的?他的过流整定值和短路整定值为多少?为什么

空气开关选择16A。

因为:P=UI可以算出电流值为功率除以电压等于4000/380=10.5。

过流整定值基本等于额定电流值,等于10.5A。有的空气开关带有可调节的转盘,可以在一定范度围内调整过载保护的电流值,这个基本调在11A就可以。

由于专这里只有一个负载,所以短路整定值等于所带负载起动电流,电机起动电流是额定电流的5~7倍,这里取6倍,约属等于63A。

扩展资料:

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。

欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

参考资料来源:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-27
P=UI可以算出电流值为功率除以电压等于4000/380=10.5。

所以空气开关选择16A。
过流整定值基本等于额定电流值,等于10.5A。有的空气开关带有可调节的转盘,可以在一定范围内调整过载保护的电流值,这个基本调在11A就可以了。
由于这里只有一个负载,所以短路整定值等于所带负载起动电流,电机起动电流是额定电流的5~7倍,这里取6倍,约等于63A。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-07-17
以电机额定电流的1.5倍选取。
相似回答