99问答网
所有问题
请问4KW的电机380V要选多大的熔断器合适?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2007-12-17
熔体的电流应大于或等于电机额定电流的1.5到2.5倍.
如果电机容易启动,倍数可取小一些,如果电机启动困难,则倍数取大一些.
所以,你应选择12到20安之间的熔体.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eWO7ezeB.html
其他回答
第1个回答 2007-12-17
买个断路器装上,多简单
相似回答
一台额定功律为
4KW
,额定电流为8.8A,额定电压为
380V的电动机
!求
熔断器
的...
答:
一台额定功律为
4KW
,额定电流为8.8A,选用22A即可。
4kw电动机
,额定电压为
380v
,额定电流为8.5A ,应选取
多大的熔断器
与之配...
答:
不同
的熔断器
特性不一样,选择也不同。《工业与民用配电设计手册》第三版中的数据。aM熔断器取10A,断路器选电磁脱扣的(
电动机
保护型)10A,热继电器选整定电流8.5A的即可。
已知
电动机
额定功率为
4KW
,额定电压
380V
,启动电流为7倍,功率因数为0.8...
答:
4KW电动机的额定电流一般不大于8A,接触器采用9~12A的就可以了
,不需要考虑起动倍数和功率因数;热继电器同样采用12A左右的规格,但要把电流整定在电动机额定电流的1~1.1倍范围内;电动机的熔断器按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取;电源开关采用20A的小型空气断路器就可以了。
已知
电动机
额定功率为
4KW
,额定电压
380V
,启动电流为7倍,功率因数为0.8...
答:
一般三相
380伏
感应
电机电机
每千瓦估算两个电流,你的电机是4千瓦约等于8安,接触器一般是按额定电流的1.5倍计算的,热继电器一般要看你电机的控制方式了,比如你是全压启动,还是反接制动,一般选用热继电器比你电机的额定电流稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你
4kw的电机
空开选用3x...
一台
4KW电机
,
选择
相应的元器件组成直启回路。比如
选熔断器
,交流接触器...
答:
根据
电机的
额定电流和启动状态来选。比如:空载启动、负载启动。启动类型不同,启动电流差别很大。4000瓦三相
380V电机
,额定电流8A。
熔断器
取16A, 交流接触器取12A,热继电器取10A。以上次推荐数据,你可以根据启动状况来修改。
4kw的电机要
用多少安的断路器
答:
你好:——★1、经验公式标明,对于常用的三相
电动机
来说,千瓦 x 4 ,就是
选择熔断器
的额定电流值公式: 4 KW 三相电动机,可以采用 16 A
的保险丝
。——★2、额定功率
4 KW 的
三相电动机,额定电流约 8 A 左右,
选择保险丝
容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取平均值 2 倍,正好是 16...
4kw电机要多大
空开
?多大熔断器?
答:
4千瓦
三相电机配16A的空气开关,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A
的电动机
保护开关,总闸也用空气开关40A,
熔断器
已经被淘汰了
4千瓦电机
一般用
多大的熔断器
,交流接触器,空开,热继电器
答:
有空开和热过载继电器的不
需要熔断器
,交流接触器选用12A的比较好,型号为1210,热过载继电器选择6-10A可调节的,,空开选择16A的。这是按三相
电机
计算的
电机熔断器选择
原则
答:
1、根据使用场合和负载性质
选择熔断器
的类型 2、选择熔断器前要先选择熔体的额定电流。普通负载大于或等于负载电流;对
电动机
负载,应等于1.5 ~2.5倍。3、熔断器的额定电流要适当大于熔体额定电流。
大家正在搜
三相电机熔断器的选择
熔断器在电动机的电路中起
180w的电机用多大电容
怎样选择电动机熔断器
熔断器与电动机的配比
频繁启动电机熔断器选型
7.5kw电机用多大热继电器
30kw电机多大电流