继电保护试验一般都有哪些项目?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-18
继保实验一般来说应该有两个大的分类,一个是几种继电器的特性测试实验,比如阻抗继电器,方向继电器,电流继电器等。还有一个就是操作台实验,目前我国的继保基本上都是微机保护,所以实验就是操作台的接线和测量数据,比如采用过电流保护的接线,就要测量动作电流,返回电流,动作时间等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvtejOzjW.html
相似回答
继电保护
检修
项目有哪些
答:
全部定期检验项目。
1 绝缘及耐压试验
。a.测量保护屏内回路之间及各回路对地的绝缘。b.测量整个回路的绝缘。2 检验装置的输入、输出。a.检验所有出口回路、报警回路。b.检验动作信号能否正确传送至监控系统。c.检验键盘、拨号开关、按钮的有关功能。d.检验保护的打印机是否能联机正常工作。3 检验微...
继电保护
装置更换电源板后应进行
哪些试验?
答:
4、拉合直流测试缓升缓降检查
:拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号;5、
稳定性测试
:直流电源分别调至80%、100%、110%额定电压值,CPU开出传动保护动作。保护装置应能正确动作出口 。
微机
继电保护
测试仪是测试
什么
的?
答:
微机继电保护测试仪对继电器测试项目:1.微机继电保护测试仪过电压继电器测试 采用“交流试验”程序
,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作时间值。GH-6403每相电压最大值为120V。当...
继电保护
测试仪主要做
哪些试验?
答:
直流试验,交直流试验,交流试验
,差动试验,差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期试验;微机保护试验主要做线路保护,发变组保护相关试验,还有就是 自动准同期装置 ,备自投装置 ,母线差动保护 相关试验!之前用的是华电 科仪 的继电保护测试仪,都用三年了,一直没坏过,很好用!
微机
继电保护
预防性
试验
需要做
什么项目
答:
我们
一般
是
保护
装置的校验(包括所投的保护及重合闸),二次回路检查,包括回路绝缘和回路完好性检查(一次加电流
试验
),在就是传动试验。还有就是零漂的校正
按
继电保护
的要求,
一般
对电流互感器做哪几
项试验?
答:
互感器误差
试验一般
采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。被测互感器与标准...
继电保护
测试仪是用来测试
哪些
方面的?
答:
单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数
试验
,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。是一个新型智能化测试仪器,以前的工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机
继电保护
的校验工作。随着科学技术的不断发展,已广泛运用于线路保护,主变差动...
继电保护试验
的整组测试
答:
主要用于测试距离、零序等
保护
的整组特性,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、永久性,以及转换性故障,模拟传动开关跳闸、重合等全过程。界面左上边是参数设置,而右上边是故障前后电压、电流的幅值与相位及它们的矢量图显示,下边依次是接点状态模拟显示...
高压柜的电气特性进行
试验有哪些
答:
没有电气特性这个说法,高压柜的试验分为高压试验和继电保护,高压柜的高压试验包括:避雷器的直流1毫安下电压试验;PT、CT的直流电阻、绝缘、耐压、伏安特性、变比误差、交流耐压;断路器的回路电阻,绝缘,耐压,机械特性;母线的绝缘、耐压;高压柜的