99问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护整定试验
继电保护
装置
整定
测试的原则
答:
1、制定合理的测试方案和测试参数。2、确保测试设备和测试仪器的准确性和可靠性。3、实测数据对
保护
装置进行调整和校验,确保保护装置的灵敏度、可靠性和稳定性。4、按照规定的程序进行,记录详细的测试数据和过程,便于数据分...
继电保护试验
的整组测试
答:
3.
整定
阻抗值Z:设置整定阻抗Zd的极坐标形式:幅值、角度。4.短路点:设置故障短路点的位置。5.故障电流值:设置故障发生时的故障电流值,范围:0-30安。6.故障方向:选择故障的方向,提供2个选项:正向故障、反向故障。
供电局为何要做
整定
值
试验
答:
继电保护
的重要组成部分包括电流电压输入、保护逻辑、动作定值、跳闸出口,保护装置单体调试的时候就要校验电流电压的输入精度,保护逻辑的正确性,定值的动作精度,跳闸出口的正确性,供电局一般验收都是看重跳闸出口,一般都是带...
有谁知道微机
继电保护
和测试仪的差动实验的整组实验要怎么做,最好有...
答:
选择“瞬时性”或“永久性”故障的不同点在于:在“时间控制”的试验方式下,选择“瞬时性” 故障时,当测试仪接收到
保护
的动作信号后即停止故障输出进入下一状态,尽管此时故障时间还没有结束;但在“永久性”故障时,即便测试仪接收到保护...
变电站
继电保护
装置调试的工作流程为
答:
变电站
继电保护
装置调试的工作流程为:前期准备、装置检查、保护定值整定、调试
试验
、验收投运。在前期准备阶段,工作人员需要熟悉变电站的接线方式和设备配置,了解保护装置的工作原理和技术要求,以及准备必要的调试工具和测试...
高压10KV配电柜绝缘测量、
继电保护
实验怎么做
答:
开关柜如果是出厂
试验
,按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;
继电保护
实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。
继电保护
和安全自动装置
试验
回路接线基本要求?
答:
1.试验工作应注意选用合适的仪表,
整定试验
所用仪表的精确度应为0.5级,测量
继电
器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值,如并接于电压回路上的,应用高内阻仪表;若测量电压小于1V,应用电子毫伏表或数字型电表...
井下配电系统
继电保护
装置
整定
检查应每多少次
答:
每六个月一次。根据查询配电系统的相关资料得知,配电系统要每六个月检查一次,为了保证井下的安全。
继电保护
装置是指当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行...
《电力系统
继电保护
》实验报告,求答案
答:
2.返回系数在设计
继电保护
装置中有何重要用途?答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除.实验二 电磁型时间继电器和中间继电器实验 一、实验目的 3.熟悉时间继电器和中间继电器...
继电保护
的
整定
答:
过流
保护
:按躲过最大运行负荷电流
整定
距离保护:按躲过线路末端断路时最小阻抗整定。过激励保护:反时限过激磁保护的动作值应与电机制造厂家提供发电机或变压器过激磁能力曲线相配合 过电压保护:过电压保护的动作电压,根据...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护试验是什么试验
继电保护零序电流整定计算
继电保护定值整定原则
继电保护的整定
继电保护整定时间
继电保护整定为什么要大于
继电保护整定人员
继电保护整定值是什么
10kv继电保护整定计算书