继电保护装置更换电源板后应进行哪些试验?

如题所述

更换电源板后,要进行如下工作:
1、带电运行拷机时间大于48H;
2、对电源板进行自启动性能测试,测出启动电压和返回电压;
3、在直流电压输出80%、100%、110%时分别测量装置电源板输出的24V、15V、-15V、5V电压,应基本相同;
4、拉合直流测试缓升缓降检查:拉合三次直流工作电源及将直流电源缓慢变化(降或升),保护装置应不误动和误发保护动作信号;
5、稳定性测试:直流电源分别调至80%、100%、110%额定电压值,CPU开出传动保护动作。保护装置应能正确动作出口 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考