99问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护为什么保护2靠近电源侧
继电保护
中距离保护中保护1段,
保护2
段,保护3段怎样区分? 谢谢_百度知...
答:
一、保护的范围不同
。1、第I段保护本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备...
继电保护
中方向保护的问题
答:
如上图,当d1或是d2处短路故障时,短路电流都会流过开关1、2,按照选择性的要求,两个保护均不应动作,因此两个保护的起动电流应选得相同,并按照较大的一个短路电流进行整定,例如当Id2.max>Id1.max时,应取Idz.1=Idz.2=k*Id2.max,这样整定的结果将是位于小
电源侧
的
保护2
的保护范围缩...
继电保护
的主保护和后备保护
答:
后备保护是防止主保护失灵后进行保护的保护装置
,分近后备和远后备。近后备一般安装在主保护附近,而远后备一般安装在远离主保护的电源侧。继电保护有选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求,这四个基本要求之间即统一又相互矛盾。灵敏性通常用灵敏系数K sen 来衡量。
继电保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是
什么
?
答:
因为线路长,就线路短路情况分三种情况,一是线路首端短路,由于线路短,线路阻抗为零,输电线路高,短路电流很大很大,遇此情况必须即时跳闸
保护
叫速断保护。
二
是中段线路短路,线路有一定的阻抗,短路电流相比首端短路要小一些,遇此情况也要实施跳闸保护,为了区别雷电或大风引起的故障,一般增加时限(0...
继电保护
的基本工作原理是
什么
?
答:
(
2
)电力系统不正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;(3)电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与
电源
点之间,最
靠近
故障点的断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。基本原理
继电保护
主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气...
继电保护
的两相保护
答:
由于不接地系统单相接地电流很小,所以两相CT可以反映本线路的短路故障。但这样存在问题,就是不同线路不同相接地的问题。例如#1发生A相接地,#
2
线发生B相接地。那么#1的
保护
Ia和#2线保护的Ib很大,但Ib没有接入保护,这时,只有#1线保护动作,#2线不动作;如果是三相接线,则#1和#2都可能动作;同样...
继电保护
的工作原理
答:
1、电流增大。短路时故障点与
电源
之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
2
、电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越
靠近
短路点,电压越低。3、电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角...
什么
是助增电流和外汲电流?它们对距离
保护
有什么影响?
答:
2
后备
保护
的作用是什么,何谓近后备保护和远后备保护。答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。远后备保护是保护或断路器拒动时,
靠近电源侧
的相邻线路保护实现后备作用的保护。3说明电流速断、限时电流速断联合...
继电保护
的方向原件
为什么
要放在1、4、5
答:
去掉左侧
电源
时,正向电流依次流过的
保护
同上,6、4、2、7QF为正方向保护,7QF为线路末端保护。。已知7QF动作时限为0.5s,级差为0.5s。故2QF动作时限为1s、4QF为1.5s、6QF为2s
为什么
要加装方向性元件是因为电流保护本身上不具备方向辨别的,只要有故障电流流过且大于等于其整定值它就会动作。从...
继电保护
距离保护的
二
段保护范围
答:
为保证下级线路发生故障时,本级线路距离
保护2
段不越级跳闸,本级线路距离保护2段动作范围不应超出下级线路距离保护1段的动作范围。具体到下图就是A处距离保护2段的阻抗特性圆2不能完全包含B处距离保护1段的阻抗特性圆4。另外需要特别说明的是的距离保护2段的动作时间比相邻元件1段和2段的最大动作时间...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电保护装置电源和控制电源
继电保护三段式电流保护
继电保护电流三段保护
继电保护装置电源
继电保护试验电源屏
继电保护电源板件几年必须更换
单电源环网继电保护的研究方法
继电保护试验电源二次原理图
继电保护有哪几种保护方式