99问答网
所有问题
砖混结构,半地下室PKPM建模
地上六层,带半地下室。地下室层高2.15m,其中地上部分1.45m。请问这层地下室怎么建模?
举报该问题
推荐答案 2011-10-14
建模的时候都一样,地下室也按照一层建模,也就是按照总共七层来建模。
PKPM里面体现地下室的不同,是通过“参数定义”里面的“地下室嵌固高度”体现的。
详细参照《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.3.7条
一般来说,地下室嵌固高度可以取地面到地下室底平面的高度确定。
实际情况,看你这个例子,地下只有不到1m,可以认为没有嵌固作用,即你建模的时候直接按照七层结构来建模就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvjzzeeW7.html
相似回答
请问
pkpm建模,
地上一层,一半是
地下室,
一半没有,地下就是个剪力墙的水...
答:
建两个标准层,第一标准层是地面那层,
地下室
层数设为1,没有水池的那半边的柱子可以根据你的基础面标高设置柱底标高。
上面3层 下面有
半地下室
的建筑 框架
结构
PKPM建模
中半地下室怎么...
答:
按照一层
建模
,在二层(就是你
地下室
顶板层)其余无地下室的柱子下边设置固定支座即可。
论
PKPM
软件在建筑
结构
设计中的应用?
答:
例如:某6度抗震区建筑,设计为六层带
半地下室砖混
住宅,上部
结构
布置均匀规整,但是上部作为主要承重和抗震墙体的内纵墙却没有基础,而是坐落于地下室的内横墙上,也就是说,上部六层墙体的线荷载,变为集中荷载传于地下室横墙上,这种结构的传力路线是最为不利的。 建筑物抗震设计包括三部分内容,即概念设计、构造设计和...
剪力墙
结构,
地下室、
半地下室PKPM
如何
建模
答:
但是乱填的话自己都搞不清楚,容易出错。所以最好的做法,是全部按照相对标高输入,即按照建筑图上的正负0标高。这样一来
,地下室
和基础的标高通常都是负值。全部按照相对标高填的话,在以后接JCCAD算基础的时候,只要在地质资料模块里面正确填写了相对标高和绝对标高的对应关系,就一切OK。
半地下室
外墙的水平荷载 在
pkpm中
如何把荷载输入
答:
而地下室外墙配筋并非承载力控制,而是0.2mm的裂缝宽度控制的,所以这个计算结果毫无意义。你不如去下载一个小工具或者手算吧,用计算板荷载的小工具也可以啊。而且
半地下室
外墙多半开了通气窗的,如果窗的长度比较长,可能外墙要按照悬臂墙考虑,这样
PKPM的
计算结果就更不靠谱了。
地下室
是一层平面的一半
PKPM
画基础时怎样把剩下那一半基础抬高_百度...
答:
筏板基础自定义筏板底标高,如果你是画
地下室结构
梁柱,可以让梁的标高降下去或用广义图层的方法!
PKPM建模
中框架
结构
有局部
地下室
其余没有地下室部分的柱子还用落...
答:
看什么
结构
形式了,如果是打桩的话,承台底高不同也是可以的,也就是说不用到地下室底标高。如果不打桩而是浅基础,那么基础底标高应该一致,否则会互相影响产生不均匀沉降。我觉得多半是会打桩的,因为有局部
地下室,
这基础重心肯定是不平衡的,不打桩的话这个偏心问题会非常难以解决。要么你用沉降缝...
PKPM结构
用户问题及解答汇总
答:
答:因为该
模型地下室
层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。8、2层的底部框架
结构,
非抗震,
砌体结构
辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不...
...
结构
的 能不能传授些经验谢谢你们了 还有关于
PKPM
里面SATWE的相关信息...
答:
超规范设计的问题主要表现在以下几个方面:(1)
砖混结构
层数和高度超规范问题。在《建筑抗震设计规范》(以下简称;抗规 中,多层砌体房屋由高度和层数两个指标控制,一般认为,超过了其中的一个控制指标即是超规范设计。近年来,一些抗震设防地区所建砖混建筑物相继出现八层带
半地下室
砖混住宅。严格地讲,...
大家正在搜
砖混楼有地下室基础怎么建模
砖混结构怎么建模
砖混结构pkpm建模步骤
砖混结构建模视频
广联达砖混结构怎么建模
砖混结构加轻钢屋顶怎么建模
半框架半砖混结构
砖混结构和框架结构
砖混结构与框架结构的区别
相关问题
上面3层 下面有半地下室的建筑 框架结构 PKPM建模中半地...
砖混结构含有地下室,用PKPM建模做基础的问题
结构新手请教地下室的PKPM建模
pkpm 设计多层砖混住宅楼,是在砌体结构中建模,还是?
砖混结构 地下室是砖砌的吗
地下室的PKPM怎么建模?
我有以设计,住宅,有一半地下室,pkpm建模时也将半地下室建...
砖混结构pkpm建模问题