砖混结构含有地下室,用PKPM建模做基础的问题

最近做一个砖混结构,上部三层还有有一层地下室,用PKPM的JCCAD算基础时,点击“基础人机交互输入”,显示的是一层平面图而不是地下室平面,可是基础是放在地下室下面的,为什么显示的是第一层的平面图,那我要布置的条形基础不是就布置在一层下面了?这是不是不对呀?本人刚接触结构设计,不太明白,希望好心人解答,非常感谢!

应该没什么问题,如果你是做毕设设计就不要考虑就好了,主要原因是:你设计基础主要是用到上部荷载传到基础顶的荷载标准值和基本组合值。
1. 标准值是用来确定条基宽度的,设计时一般都有适当的放大的;
2. 基本组合值,这个主要是用来算基底反力的,如果你的基础埋深大了,基础上的覆土本身就会抵消基底反力的(实际计算是不考虑的,我认为应该是保证结构安全)。所以我觉得对结构安全的影响不大,主要就是你的宽度最好有一定富裕,保证平均反力比地基承载力适当多小点就好了。
还有就是PKPM自动设计的条基设计有问题,要自己计算,用PKPM话图就好了
如果有什么不对欢迎指正哈,关注中!~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-25
  砖混结构含有地下室,用PKPM建模做基础,建模型的时候应该把地下室作为第一标准层,标高不用特意输入为负值,在设计参数中定义一层地下室即可。
第2个回答  2011-02-12
你建模型的时候应该把地下室作为第一标准层,标高不用特意输入为负值,在设计参数中定义一层地下室即可。希望我的回答对您有所帮助,本人拙见,望采纳!本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-02-12
你是不是建模里没有建地下室呀?那肯定就有这个问题了,解决办法就是把地下室建进去 ,定义该层为地下室
第4个回答  2011-02-11
我觉得没什么关系的,这个在组装图形的时候在里面输入标高的时候注意下,考虑风载的作用面,地下室的那部分风也吹不到啊