上面3层 下面有半地下室的建筑 框架结构 PKPM建模中半地下室怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-15
按照一层建模,在二层(就是你地下室顶板层)其余无地下室的柱子下边设置固定支座即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjWtWj7zj.html
其他回答
第1个回答 2011-07-12
你就当做是一层而已,只不过是要注意加挡土墙和和基础埋深等细节而已。取参数的时候注意风荷载。
相似回答
砖混
结构
,
半地下室PKPM建模
答:
一般来说,
地下室
嵌固高度可以取地面到地下室底平面的高度确定。实际情况,看你这个例子,地下只有不到1m,可以认为没有嵌固作用,即你建模的时候直接按照七
层结构
来建模就可以了。
请问
pkpm建模
,地
上
一层,一半是
地下室
,一半没有,地下就是个剪力墙的水...
答:
建两个标准层,第一标准层是地面那层,
地下室
层数设为1,没有水池的那半边的柱子可以根据你的基础面标高设置柱底标高。
剪力墙
结构
,地下室、
半地下室PKPM
如何
建模
答:
所以最好的做法,
是全部按照相对标高输入,即按照建筑图上的正负0标高
。这样一来,地下室和基础的标高通常都是负值。全部按照相对标高填的话,在以后接JCCAD算基础的时候,只要在地质资料模块里面正确填写了相对标高和绝对标高的对应关系,就一切OK。
PKPM建模中框架结构
有局部地下室 其余没
有地下室
部分的柱子还用落...
答:
如果不打桩而是浅基础,那么基础底标高应该一致,否则会互相影响产生不均匀沉降
。我觉得多半是会打桩的,因为有局部地下室,这基础重心肯定是不平衡的,不打桩的话这个偏心问题会非常难以解决。要么你用沉降缝断开成两个建筑单体,这样也就没有问题了,不同单体的建筑基础自然可以做的不同。
半地下室
外墙的水平荷载 在
pkpm中
如何把荷载输入
答:
首先要你建的模型标高正确,在“楼层组装”的时候设置好正确的相对标高,其中
地下室的
底标高要与“设计参数”中填写的“与基础相连构件的最大底标高”一致。进SATWE第一个菜单“接PM生成数据”,再进入第一项“分析与设计参数的补充定义”,打开“地下室信息”页,正确填写每一项内容,这些都是和土压力...
地下室
是一层平面的一半
PKPM
画基础时怎样把剩下那一半基础抬高_百度...
答:
筏板基础自定义筏板底标高,如果你是画
地下室结构
梁柱,可以让梁的标高降下去或用广义图层的方法!
论
PKPM软件
在
建筑结构
设计中的应用?
答:
严格地讲,按“抗规”的规定,带半地下室住宅房屋的高度和层数应从地下室地面算起,也就是说,八层带
半地下室建筑
的实际层数应为九层。 1.2底层框架砖房超规范设计问题 底层框架砖房除存在上述高度和层数超规范问题以外,还存在底层框架本身的设计超规范问题。“抗规”所谓的底层框架是指底层为框架-抗震墙承重
的结构
,...
人防
地下室的结构怎么
设计?
答:
(2)地面多层或高层
建筑物
,对于普通爆破航弹、核爆炸冲击波早期核辐射等破坏因素都有一定的削弱作用,设计防空
地下室
时可考虑这一因素。(3)应同时满足平时和战时两种不同荷载效应组合的要求。(4)钢筋混凝土结构构件可按弹塑性设计,对超静定的钢筋混凝土结构可考虑塑性内力重分布。(5)在人防荷载作用下,材料强度会提高...
半地下室
算不算
建筑
的一个层数?谢谢~
答:
一般按室内地坪以上计算;采光窗在室外地坪以上的
半地下室
,其室内层高在2.20米(含)以上的,计算地上层数。房屋总层数为地上层数加地下层数之和。房屋所在层数系指房屋的层次,采光窗在室外地坪以上的层数用自然数表示,地下的层数用负数表示;房屋层高在2.20米(含)以上的计算层数 。
大家正在搜
框架结构的建筑物有哪些
国际上著名的框架结构建筑
地下室与半地下室的区别
框架结构的建筑物
利用框架结构的著名建筑
最早使用框架结构的建筑是哪一种
金属框架结构的著名建筑
最早使用框架结构的建筑风格
框剪结构和框架结构哪个好
相关问题
20*10米的半地下室通风很好,能否改造成小型游泳池?墙体承...
PKPM建模中框架结构 有局部地下室 其余没有地下室部分的柱...
结构新手请教地下室的PKPM建模
PKPM建模时框架结构没有地下室,按基础以上建模,第一层地面...
带有一层地下室的框架结构,地下室内的土压力对建模如何考虑?
请问pkpm建模,地上一层,一半是地下室,一半没有,地下就是...
砖混结构,半地下室PKPM建模
pkpm计算框架结构时,地下室外墙受到土压力的荷载怎么考虑到...