SATWE算完配筋为三肢箍但柱的核心区箍筋面积为5.4,柱子的箍筋为G1.0--0.7,想问一下怎么配?是特别

注明吗?怎么注明?是%%1328@100 后面在补上(%%13212@100)在补上一句话说明()中是核心区呢??还是怎么样? 还有%%13212@100只有3.393,也不够5.4啊怎么办? 谢谢那位朋友了积分不多望见谅
这样行不? 呵呵
下面在附上一句话说明[]中为核心区箍筋
因为核心区的箍筋面积大 所以这么表示
还有一个问题箍筋最大12 那么三根只能最大3*1.131=3.393 可我的核心区还有5的了 那怎么注明??

我的建议如下,供参考。

1.节点域配筋在旁边另加一个大样,说明是节点域的配筋,还需说明节点域的范围,光说核心区施工单位还是不知道具体范围。

2. 节点域箍筋面积大,就再加一个菱形箍筋,再不行加密间距,最好不要变直径。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-13
单独注明:节点核心区箍筋:XX@XXX就可以了,加密箍筋间距100,箍筋直径根据配筋值计算
相似回答