pkpm 柱子 箍筋结果中的箍筋问题
pkpm配筋结果中箍筋如果为2.4-0.2,那配筋怎么配?假如柱子的截面如图所示,那这样算是几肢箍?怎么确定箍筋的直径? 谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-04-16
b方向两肢,h方向4肢。
PKPM这个结果是显示b和h方向计算配箍面具大的那个,如果你两个方向都满足自然没问题。但是如你这样可能一个方向不满足,那么最好打开“构件信息”,看看详细的计算结果,两个方向的配箍面积分别是多少。
配箍面积=单根箍筋面积*
箍筋肢数
*100/箍筋间距
注意这个配箍面积为平方厘米,你最好转换为
平方毫米
再算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eWtvjtvzj.html
其他回答
第1个回答 2018-11-07
分析G2.4-0.2表示箍筋面积加密区X,Y两个方向的较大值是240,非加密区满足20即可。取加密区间距为100,那么H方向四肢箍取直径为10的钢筋,面积为314大于240满足要求,非加密区面积为78.5*4*100/200=157,B方向直径为10的钢筋,双肢箍面积为157,非加密区面积为78.5*2*100/200=78.5,即取两个方向的较大值314满足大于240的要求。但是具体要根据建筑物的抗震以及其他一些规范进行确定,数据计算只是辅助。
第2个回答 2021-11-20
b方向两肢,h方向4肢。
PKPM这个结果是显示b和h方向计算配箍面具大的那个,如果你两个方向都满足自然没问题。但是如你这样可能一个方向不满足,那么最好打开“构件信息”,看看详细的计算结果,两个方向的配箍面积分别是多少。
配箍面积=单根箍筋面积*箍筋肢数*100/箍筋间距
注意这个配箍面积为平方厘米,你最好转换为平方毫米再算。
相似回答
PKPM
计算
柱
配筋
结果中
,
箍筋
怎么计算?
答:
先根据规范相关要求确定所用的
箍筋
肢数,如先定为四肢箍,则单肢箍筋面积为:2.2 x 100/4/0.1=550(乘100是换算为mm2;除以4是四肢箍:除以0.1是默认箍筋间距为1 00mm,换算成每米的。),可配1 0@1 00,或12@1 50(如三、四级框架的非柱根部位,也可改箍筋肢数重新计算。
PKPM
计算
结果中
,
柱箍筋
配筋面积给出如何判断是几肢箍、配筋间距...
答:
G1.4,说明
箍筋
至少要配到140mm²,间距一般规范上有,混凝土规范,梁那部分,分为加密区和非加密区,你下载一张每延米箍筋配筋的面积表,就会知道比如8@200=251mm²,一般梁端要加密,所以配筋可以8@100/200,表示加密区间距100,非加密区200。至于几肢箍,一般跟梁的截面宽度有关系,...
PKPM里柱
配筋
问题
请教
答:
无论上下两侧还是左右两侧,都是可以算角筋面积的。所以既然角筋配了25的,那么左右就不需要配4根20了。这样配吧:四角钢筋4根25,上下两侧的中部各2根22,左右两侧的中部各2根16 2.6是核心区配箍,2.7-0.5的意思是加密区
箍筋
2.7,非加密区0.5,由于核心区配箍小于加密区,所以核心区做到...
怎么根据
pkpm
或yjk计算
的箍筋
计算
结果
配圆柱螺旋箍筋
答:
首先要清楚前处理输入箍筋间距,现在2010版应该都是100的G1.2-0.0代表为
柱子
加密区每100间距配置1.2CM平方
的箍筋
(单方向),如果你采用3肢箍的话配8@100就是0.5*3=1.5,足够了。所以这个柱子可以配8@100/200同理对于梁的G0.5-0.5,前面的是加密区箍筋面积,后面的是非加密区箍筋面积,...
根据
PKPM
配筋计算
结果
手配钢筋,要注意哪些
问题
?
答:
箍筋
要全长加密。9、注意梁宽和箍筋肢数之间的关系。柱:1、注意不要超筋。2、注意满足角筋最小面积的要求。3、注意形成短柱的地方,如楼梯间半平台位置的
柱子
,箍筋也是要全长加密的。4、要验算核心区体积配箍率。5、要验算双向偏心受压。6、和梁一样,箍筋等级变化的时候要等强代换。
PKPM
怎样配
箍筋
?
答:
柱
配筋:根据2.0,选择角筋16;b侧中部钢筋面积=8-2*2(实配角筋面积)=4,配2根16;h侧中部钢筋面积=12-2*2(实配角筋面积)=8,可配4根16,2根20+1根16(出现直径大于角筋时,把角筋16和中部20交换,即此时角筋为20,h侧中部为3根16)...
请指教下
PKPM柱
配筋还有什么
问题
么?
答:
计算书里要求节点核心区
的箍筋
面积是3.8。10@100(4)的截面积是0.785*4=3.14小于计算值,也就是说节点核心区的箍筋得加大到12@100。建议不需要区分得跟计算值这么近,我做这个项目的话上面的3根20就是3根22 左边的2跟18就是2根22。箍筋的肢距没
问题
的。
pkpm中柱
超筋怎么办
答:
PKPM框架柱
配筋率超筋要看是纵筋配筋率超还是配箍率超,纵筋超是什么工况引起的抗弯超;配箍超看是抗剪不足还是因为形成短柱了。找到原因带能根据原因调整。在受压构件计算中,如果按轴心受压构件的普通
箍筋柱
计算时纵向钢筋数量超筋,这时可以增大截面尺寸,也可以试着按螺旋箍筋柱进行计算。柱超筋的...
pkpm
异形
柱
计算
结果中
第一肢抗剪
箍筋
和第二抗剪肢箍筋指的是哪里?
答:
倒数第二句话,在局部坐标系下,以工字的笔顺,确定一二三肢。一三是受拉压的,二是腹板。
大家正在搜
pkpm柱子箍筋配筋结果
pkpm柱子箍筋怎么配筋
pkpm柱子的箍筋
pkpm梁箍筋结果怎么看
柱pkpm箍筋配筋率
柱配筋箍筋不满足pkpm
pkpm异形柱配筋结果
pkpm中箍筋的面积
pkpm中次梁箍筋
相关问题
PKPM计算柱配筋结果中,箍筋怎么计算?
怎么根据pkpm算出的箍筋配筋面积配箍筋???
怎么根据pkpm或yjk计算的箍筋计算结果配圆柱螺旋箍筋
请问在PKPM出的柱子的配筋图里的箍筋是体积配箍率吧。请问这...
pkpm中柱子的核心域箍筋怎么配?比如数字是2.1 柱截面为...
有关pkpm梁配筋(箍筋)说明的问题求解?
PKPM计算柱配筋结果中,箍筋怎么计算
PKPM中柱的配筋文件中Asv表示柱在Sc范围内的箍筋,请问...