SATWE输出的配筋简图中,柱子里面的数据代表什么

我的PKPM是2006版的

SATWE输出的配筋简图中,柱的配筋信息有:轴压比、单根角筋面积、加密区箍筋面积、非加密区箍筋面积、单边纵筋面积、核心区箍筋面积等。

以下图为例:

0.35——表示柱轴压比为0.35。

12.6——表示单根角筋面积为1260平方毫米。

G5.8—5.8——表示在一个间距范围内柱加密区的箍筋面积为5800平方毫米,非加密区的箍筋面积为5800平方毫米。

64——表示柱单边Y方向纵筋面积为6400平方毫米。

86——表示柱单边X方向纵筋面积为8600平方毫米。

2.8——表示节点核心区箍筋面积。

PL——表示柱子偏心受拉。



扩展资料

1、当柱子轴压比超过规范限值时,输出的轴压比数字显示为红色。

2、当柱子超筋时,相应的配筋显示为红色,提示异常。

3、柱子单边纵筋面积为包含两根角筋的面积,故中间的纵筋面积计算时需要用输出的面积减去两根角筋面积。

4、当箍筋面积显示为0.0,则表示箍筋按构造配筋即可。

5、当节点核心区箍筋面积比加密区箍筋面积大时,需单独注明节点核心区箍筋。

参考资料来源:杨星编著、中国建筑工业出版社出版的书籍《PKPM结构软件从入门到精通》第339页,9.2.50节

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-19

  矩形混凝土柱和型钢混凝土柱:

  

  Asc----为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2);Asx、Asy----分别为该柱B边和H边的单边配筋, 包括两根角筋(cm2)

  Asvj、Asv、Asv0----分别为柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积、非加密区 斜截面抗剪箍筋面积,箍筋间距均在Sc范围内。其中:Asvj取计算的Asvjx和Asvjy的大值,Asv取计算的Asvx和Asvy的大值,Asv0取计算的Asv0和Asvy0的大值(cm2)

  若该柱与剪力墙相连(边框柱),而且是构造配筋控制,则程序去Asc、Asx、Asy、 Asvx、Asvy均为零。

  Uc——为柱的轴压比;

  G——为箍筋标志

相似回答