预应力管桩承台钢筋构造图 各钢筋的形状

预应力管桩承台钢筋构造图 各钢筋的形状 底层的钢筋在图集上有 但箍筋是个怎么形状?请教一下。
看图集谁不会啊 。。我现在已经知道了。

  承台的钢筋配置应符合下列规定:

  1 柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

  2 柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

  3 条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定,主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。承台梁端部纵向受力钢筋的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。

  4 筏形承台板或箱形承台板在计算中当仅考虑局部弯矩作用时,考虑到整体弯曲的影响,在纵横两个方向的下层钢筋配筋率不宜小于0.15%;上层钢筋应按计算配筋率全部连通。当筏板的厚度大于2000mm时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网。

  5 承台底面钢筋的混凝土保护层厚度,当有混凝土垫层时,不应小于50mm,无垫层时不应小于70mm;此外尚不应小于桩头嵌入承台内的长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-24
根据你给出的图片,箍筋有3种。
第一种是沿长度方向分布的,是500mm*1000mm的矩形,(这个尺寸数据没有减去保护层的数据,所以实际加工尺寸 比这个 小,你要计算保护层)。
第二种是沿高度方向分布的,尺寸是1000mm*3000mm的矩形(同样没有减去保护层的厚度,你自己去计算)。
第三种是沿宽度方向分布的,类似倒置的U形,不过没有圆形,都是直线。
以上3种钢筋都是直径10mm的3级钢筋。
主筋是是底部的直径25mm,直棍带弯钩3级钢筋追问

我觉得第二种你说对了 ,第一种应该是900*1000的倒U型。 第三种没有圆形是什么意思?

追答

你这个承台本身是个条形的东西,长方体,怎么会出现圆形的钢筋?你看图还没理解透吧。
场3m,宽1m,高0.5m的长方体阿,不是圆柱体。
承台下面是2个圆柱,上面是一个方形柱。

另外,倒U型那个钢筋,尺寸不是你说的900*1000,而是两边500,中间3000,同样没有减去保护层厚度的数据。

追问

晕 我压根就没想过有圆形的 你的500从何而来?高度是900啊。

追答

我看错了,眼神不好,把900看成500了,所有500都改成900吧

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-23
有一个专门的图集,不在单位,不知道具体是什么了,你查下吧本回答被网友采纳
第3个回答  2012-03-24
你看JGJ94-2008就可以了,有用就给个好评谢谢
相似回答