预应力管桩的预应力筋与承台内的钢筋一般采取什么方式连接

请问预应力管桩的预应力筋与承台内的钢筋一般采取什么方式连接

5.3.2 管桩与承台连接时,桩顶嵌入承台深度应不小于50mm,伸入承台内的纵向钢筋应符合下列规定:
l 对于承压桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台内。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm。
2 对于抗拔桩,当采用插筋时,其数量应按(5.2.9-5)式计算确定,且钢筋沿桩周围均匀布置,钢筋伸入管桩内的长度应同填芯混凝土灌注深度,且不宜少于2.9米;锚入承台内长度不应小于40倍钢筋直径。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于150倍纵向钢筋直径且不小于1500mm。
引自先张法预应力混凝土管桩基础技术规程(福建省省标)你也可以参考 国标03SG409预应力混凝土管桩图集
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答