10千伏电压我该用多大变比电压,电流互感器和熔断器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-27
这要看你的用电负荷的,电压互感器都是100/1的,电流互感器根据负荷配置,熔断器按电压互感器配(开关柜中),不可能接在母线上,除非是跌落式熔断器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zeOtvXBBX.html
其他回答
第1个回答 2011-11-27
10000/100的 熔断器要用专用高压的额定电压在10kv左右的
第2个回答 2011-11-27
干吗用,电压太高危险,找专业人士解决
相似回答
10kV
电压用多大
的
互感器
答:
一次测电压10kV,电压互感器(PT)二次测电压额定为100V,即0.1kV,
所以PT的变比为:10/0.1=100
,其中10kV和0.1kV指的都是线电压。即U1/U2=k=100。二次侧电压为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV,线电压太低了可能不正确。如果是...
10千伏
高压计量箱里
电流互感器变比
国家标准是多少?
答:
另一种二次
电压
为100/√3.
电压互感器变比10
/0.1/0.1什么意思
答:
10/0.1/0.1这个变比表示的是电压互感器的一次侧电压为10千伏
,二次侧电压为0.1千伏,并且还有一个辅助绕组,其电压为0.1千伏。具体来说,10/0.1表示的是主绕组的变比,即一次侧电压(10千伏)与二次侧电压(0.1千伏)的比值,换算成数值就是100倍。
10kv电压互感器熔断器额定电流
答:
1. 10kV电压互感器一次熔断器的熔体额定电流通常在0.5A到1A之间
,选择较大的安全系数通常是更好的选择。2. 熔断器是一种电器,其作用是在电流超过规定值时,通过自身产生的热量使熔体熔断,从而切断电路。3. 熔断器的工作原理是基于电流超过规定值一段时间后,熔体因自身产生的热量而熔化,进而实现电路的...
高压倍率 :高压
10千伏
计量 电表是3*220/380 给出倍率是1500 请问 1500...
答:
高压
10千伏
计量 计算电量倍率是1500倍 ,你的电度表确认是220/380 的吗?我认为不太可能,你是否看错了?查查 。 通常情况电度表是3*100V/5A ,
电压变比
10KV/100V=100倍,那么
,电流互感器
的
变比应该
是75/5 ,还可以看出你的变压器应该在1000-1250KVA。
10千伏电流互感器
1000/1如何算法
答:
10KV
电压
互感器变比=10/0.1=100。
电流互感器变比
1000/1=1000。所以实际电量=电表抄见电量×100×1000。
10kv
电压互感器
选择
答:
JDZX10是10kV单项
电压互感器,
为半绝缘结构。用于测量相对地电压。10/ √3意思为一次电压为10/ √3kV;0.1/ √3 /0.1/3 为为二次电压 第一个为测量级 0.1/ √3=57.7V;第二个为剩余绕组0.1/3 =33.333V。2PT,3PT的接线方式:前者是用两组PT,CT用二瓦计法测量三项功率;后者是...
10千伏
高压出线柜的
电流互感器
的电流比一般是好大,带2台500千伏变压器...
答:
2台500
千伏
安变压器电流有60A左右,用60/5的
电流互感器,电压
互感器是10000/100的。电表指示数X60/5X10000/100=电表指示数X12X100 就是实际用电数。
10kV
电压互感器
熔丝如何选取,可以用1A的么
答:
可以。为了当发生故障时应尽可能快地切断
电压互感器
的电源,以便限制故障的影响,10kV-35kV高压
熔断器
均采用尽可能小的额定
电流,
一般为0.5A-1A的高压熔断器就可以了,如果频繁发生熔断器烧断故障,就得考虑其他原因了,而不能一味地增大额定电流。
大家正在搜
电流互感器和电压互感器
电压互感器与电流互感器区别
电流互感器二次侧电压是多少
电压电流互感器的作用
变压器变比与电压比关系
电压电流互感器
电流互感器二次电压
电流互感器额定电流
电流互感器的变比