99问答网
所有问题
高压倍率 :高压10千伏计量 电表是3*220/380 给出倍率是1500 请问 1500是怎么算来的 电压和电流倍率是?
电表是三相四线表,不是三相三线表啊,注意啊
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
高压10千伏计量 计算电量倍率是1500倍 ,你的
电度表
确认是220/380 的吗?我认为不太可能,你是否看错了?查查 。 通常情况电度表是3*100V/5A ,电压变比10KV/100V=100倍,那么,
电流互感器
的变比应该是75/5 ,还可以看出你的变压器应该在1000-1250KVA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vOtWzXBve.html
其他回答
第1个回答 2011-06-17
你讲的1500是电压互感器和电流互感器的综合倍率,,电压倍率是10000/100=100,电流倍率75/5=15,15*100=1500(综合倍率),你讲的电表应该是3*100V,3*1.5(6)A.
第2个回答 2020-06-12
有可能是电压比10000/400 电流比300/5
相似回答
大家正在搜
相关问题
电表3*220/380v3*15(60)A50HZ倍率怎么算
电表上标签注明:3*220/380V 3*3(6)A 50H...
3*30(100)A 50HZ 3*220/380V 400...
电表3*220/380v 3*30A 50hz 30r/kw...
电表3*220/380v 3*30A 50hz 30r/kw...
三相四线220/380v 3*1.5电能表 ct变比1500...
电表3×220/380V,50HZ;3×1.5(6)A,60...
我的电表上有3×220/380V 3×30(100)A 50...