99问答网
所有问题
电压互感器变比10/0.1/0.1什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-24
电压互感器变比10/0.1/0.1的意思是:一次侧电压为10kV,二次侧电压为0.1kV,即变比为100。
电压互感器的变比是指一次侧电压与二次侧电压的比值。10/0.1/0.1这个变比表示的是电压互感器的一次侧电压为10千伏,二次侧电压为0.1千伏,并且还有一个辅助绕组,其电压为0.1千伏。
具体来说,10/0.1表示的是主绕组的变比,即一次侧电压(10千伏)与二次侧电压(0.1千伏)的比值,换算成数值就是100倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jjeW7B7jjBOOWt7Wzj.html
相似回答
电压互感器变比10
/0.1/
0.1什么意思
答:
电压互感器变比10/0.1/0.1的意思是:一次侧电压为10kV,二次侧电压为0.1kV,即变比为100
。电压互感器的变比是指一次侧电压与二次侧电压的比值。10/0.1/0.1这个变比表示的是电压互感器的一次侧电压为10千伏,二次侧电压为0.1千伏,并且还有一个辅助绕组,其电压为0.1千伏。具体来说,10/0....
电压互感器10
/
0.1
/0.22三个数字
什么意思
答:
这个互感器有两个副边绕组。
10表示原边额定电压1kV。0.1表示第一个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,一般用于测量
。0.22表示第二个副边绕组额定电压为0.22kV,即220V,常用于给仪表供电。
请高手看看,10KV高供高计的电表为
什么
电
答:
电压互感器变比
为
10
/0.1kV 所以在电流互感器的的倍率基础上 还得乘以100 比方说电流互感器为300/5 则综合倍率为6000
电压互感器10
/
0.1
/0.22 0.2/3p
什么意思
答:
10KV
电压互感器变比
为
10
/
0.1
/0.22KV,即高压10KV,两个二次绕组,一个输出电压0.1KV即100V,准确等级为0.2级,可供测量和保护用。另一个二次绕组输出额定电压0.22KV即220V,准确等级为3P级,容量较前者大,可供保护和其他试验电源用。
电压互感器
的二次绕组
答:
10//3:
0.1
//3:0.1/3就是
变比 10
//3:0.1//3是A N的变比 就是10000/100 10//3:0.1/3是 a n的变比 就是10000*/3/100 星角是在外部连接的,而不是里面连好的 不能重复接地就是星半角接地只能有一个接地点
10kv高压
电压互感器
答:
你仔细看这组的
变比
是
10
/0.22 也就是10KV变220V的 一般供测量计量保护的都是10/
0.1
二次100V 所以这组变为220V的是当作交流电源使用的,当电源使用当然容量要比供测量计量保护的大得多
电压互感器
的参数
答:
10/根号3是指一次电压变比
0.1
根号3是指二次电压变比 0.1/3kv是指剩余绕组
电压变比 1.0
/6p是指准确级次 60/50VA是指输出容量 其中0.1根号3绕组的准确级次是1.0,输出容量是60VA,0.1/3kv的准确级次是6p,输出容量是50VA。
电压互感器变比
110/√3/
0.1
/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1KV
什么意思
答:
说明该
电压互感器
一次额定电压为110/√3KV,是用于110KV系统的电压互感器。有三个二次绕组,二次额定电压为
0.1
/√3KV,还有一个剩余绕组额定电压为0.1KV。
PT
变比
PT变比的范围
答:
PT,即
电压互感器
,其标准
变比
通常是将一次侧的电压转换为二次侧的100V(0.1kV),例如常见的500kV/0.1kV或220kV/0.1kV。在继电保护应用中,变比范围指的是为了保持特定精度等级(如
0.1
级),电压互感器允许的一次侧电压变化区间。例如,对于500kV/0.1kV的PT,当输入电压在80%-120%的范围内,...