99问答网
所有问题
电缆沟一般多远一个电缆井,我现在有个项目。10KV部分要求采用电缆沟,想问问各位,一般怎么设置电缆井,
多少米之间需要设置电缆井,还有在什么地方需要设置电缆井,谢谢! 急用
举报该问题
推荐答案 2012-02-13
50米左右一个,转角的地方需要设
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXXjejXXe.html
相似回答
10KV电缆
穿钢管埋设时
,电缆沟
的深度多少合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,
电缆井
之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
10KV电缆
采取
电缆沟
敷设与居民建筑的最少安全
距离
是多少?
答:
10KV电缆
采取
电缆沟
敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计规范》第五
部分
·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施
,电缆
直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
10kv
高压线
电缆沟
的宽度和深度是多少
答:
10kv
高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且
电缆沟
的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条
电缆线
不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要控...
电力系
电缆沟
的规格
一般
都多少
,10kV
配电的
答:
10KV电缆地沟
一般为着800深500宽既可.
10KV电缆
4公里长
,电缆沟
敷设
,多远距离
设置
一个电缆
分支箱?
答:
电缆沟
敷设 在一条比较长的线路上
,电缆
的长度无法满足线路的
要求,
那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候
采用电缆
中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。
10KV电缆
敷设 多少一公里?走
电缆沟,电缆沟
盖板,电缆桥架,沟土建属我方...
答:
全程按电缆直埋,每50米砌电缆检查
井1
座,每1000米造价5.6W
高压
电缆沟
埋设规范
要求
答:
【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在...
电缆工
井
和
电缆沟
的区别?包括外观上,最好附图!电缆沟上是有一块块盖板...
答:
电缆井是进行电缆检修的,人孔井间的距离不宜大于100m,但一般都在50米处和拐角处设
电缆井,电缆沟
是敷设电缆的。电缆井上面就个一个盖板,电缆沟上是一块块盖板,盖板厚度根据上方承重确定,有车过的时候200厚配筋,没车过100厚配筋即可,宽度一般为600,长度根据电缆沟宽度确定。图暂时没有,有问题HI...
带
电缆沟
的
10kV
地下变电亭及配电室的高度是多少?
答:
一般来说
电缆沟
深0.8米或者浅一点0.6米,但应考虑电缆弯曲半径及电缆预留余量(主要是高压电缆);
10kV
配电柜一般没有低压屏高,低压屏高度一般2.2米高;屏顶预留空间0.5米;所以一般高度,从电缆沟底算的话要3.5米比较合适。如果还有母线桥还需加母线桥高度,大概0.5米,也就是4米高。以上是梁...
大家正在搜
电缆沟检查井多远一个
电缆井电缆沟做防水井
室外高压电缆井设置要求
电缆井与电缆沟
电缆井多少米一个
电缆沟电缆井
你需要的电缆井沟盖板都来自于这里
电缆沟工作井和检查井
电缆沟三通井井钢筋绑扎图片
相关问题
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
10KV电缆4公里长,电缆沟敷设,多远距离设置一个电缆分支箱...
10KV电缆敷设 多少一公里?走电缆沟,电缆沟盖板,电缆桥架...
有关于电缆沟多长开一个井口的标准吗
电缆沟的规范标准
10KV电缆穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
多少根电缆才需要用电缆沟敷设?
电缆沟的要求