99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟检查井多远一个
电缆沟
一般
多远一个电缆井
,我现在有个项目。10KV部分要求采用电缆沟,想...
答:
50米左右一个
,转角的地方需要设
路面
电缆沟
捡查口一般是
多少米一个
答:
60米
一个检查井
人行道电力
检查井多远一个
答:
按照广州市供电局行人沉底电缆沟的设计说明,
检查井每个20米设置一个,工作井每隔60米设置一个
。
室外电气 排管敷设
多少米一个检查井
答:
第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或
电缆沟
敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的
距离
不宜大于100m。
室外
电缆沟
直线段一般隔多少米修
一个检查井
或者是通风井?
答:
1
电缆沟
由于截面很小,需要掀开盖板后才能检修,所以电缆沟不用修
检查井
或者通风井;2 电缆沟隧道或者半通行隧道由于需要下人检修,应当设置人孔便于下去检修。根据消防通道出口的要求,当人进入电缆隧道后,
距离
任何
一个
出口的距离不应当超过60米。
在
电缆沟
里面,什么叫中间头井?
答:
电缆敷设需要在一定长度范围内设置
电缆井
,以方便以后电缆穿管和电缆维护
10KV电缆敷设 多少一公里?走
电缆沟
,电缆沟盖板,电缆桥架,沟土建属我方...
答:
全程按电缆直埋,每50米砌
电缆检查井1
座,每1000米造价5.6W
检查井
多少深度需装防坠网
答:
考虑
电缆沟
,给水管,燃气,电信,雨水管的覆土一般在1.5m,而雨水管的起端管径为DN600,则第
一个
雨水井的埋深为2.1m。污水起端管为DN300,则第一个污水井的埋深应为2.4m。塑料
检查井
与砖砌井及钢筋混凝土井对比l 塑料检查井使用寿命50年,而砖砌井使用寿命只有3-5年,最长也不过10年。
检查井
多少深度需装防坠网
答:
检查井
3m深度需装防坠网。防坠安全网适用于高层建筑施工、造船、修船、水上装卸、大型设备安装及其他高空、作业场所。用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。安全网分为普通安全网、阻燃安全网、密目安全网、拦网、防坠网。材质:锦纶、维纶、涤纶、丙纶、聚乙烯、蚕丝等。
电缆沟
工程量计算有哪些内容
答:
电缆沟
工程量计算涉及的工作内容有:挖填土方、铺沙盖砖、是否须开挖路面、破坏及恢复绿化带、支架、混凝土、垫层、设置
检查井
等。(
1
)电缆沟挖填依据土质按设计图示尺寸计算,以“m³’’为计量单位。直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,电缆根数为1~2 根时每米沟长挖方量按0. 45 ...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
电力检查井间距
电缆井的间距是多少米
电缆井距离
电缆井最大间距是多少
电缆井多少米设置一个
电缆沟的人孔多少米
弱电检查井的距离要求
高压电缆井与污水井的距离
电缆井多远设计