在电缆沟里面,什么叫中间头井?
在电缆沟里面,什么叫中间头井?
那是检查井吧,和中间井有什么区别呢?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2007-10-26
电缆敷设需要在一定长度范围内设置电缆井,以方便以后电缆穿管和电缆维护本回答被提问者采纳
第2个回答 2007-10-26
电缆敷设需要在一定长度范围内设置电缆井,以方便以后电缆穿管和电缆维护。我们这里一般是80米左右设置一个。
第3个回答 2007-10-27
http://bk.baidu.com/view/1220355.htm
相似回答
电缆
预埋需要技术交底吗?需要交底
什么
内容
答:
1.一根
电缆
的
中间头井
尺寸为2580*1280*1200(mm).基坑开挖好以后,在底层浇筑10cm厚C20混凝土底层,在底部留渗水井规格为300*300*300(mm),内添粗沙。同时采用规格240*115*53(mm)的砖经行砖砌同时在基础底层上预埋φ150的凃塑钢管,砖砌高度为1m,然后用C20混凝土浇筑,厚度为200,同时预留盖板位置。
电缆中间
接头可不可以直埋地下
答:
电缆中间
接头不可以直埋地下,必须要做处理。电缆连接的
中间头
或终端头必须密封防水。剖切
电缆线是
不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。直埋电缆要求:1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管...
电览
井里
的怎么旱
答:
2、然后按设计单位面积
电缆沟
宽度,根据电缆沟的宽度放线,并根据电缆沟宽度统计电缆沟长度。3、然后按
电缆中间
接头井尺寸,制作
电缆头
。4、然后制作电缆
中间头
。5、然后按电缆规格切割电缆,并剥除电缆护套。6、然后用干净的棉纱将电缆头清洗干净。7、然后将电缆上部直通接头套管接到电缆确定好终端头。8...
电缆沟和电缆竖井电缆
敷设注意事项
答:
电缆学宜平等敷设于热力管道的上部。 4.明设在室内及
电缆沟
、隧道、竖
井内
的电缆应剥除麻护层,并应对其铠装加以防腐。 5.电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,必要时,尚应将盖板缝隙密封,以免水、汽油、灰等侵入。 6.隐蔽工程应在施工过程中进行
中间
验收,并作好签证。 7.在验收时,应进行下列检查:(1)...
电缆沟
的要求
答:
电缆沟
的要求:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。用Φ18...
电缆
线路在管、
沟内
敷设时应符合哪些规定
答:
2、直埋
电缆沟内
不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等...
电缆沟里
有水对电缆有
什么
危害呢?谢谢大家了!
答:
电缆井
#电缆 #巡视 #绝缘 #设备锈蚀 #
电缆头
制作 #
中间
接头
工厂
电缆沟
渗水有哪些安全隐患
答:
(1)
电缆井
(沟)进水后
,沟内
水深,有的井(沟)水深达1m左右,因排水困难
,电缆
巡视人员无法下井进行正常巡视,影响到电缆巡视质量,致使电缆运行中的故障隐患不能及时发现,这样不仅影响电缆的正常运行,而且有使电缆故障扩大的危险,极易发生
电缆头
破裂现象,而更换电缆头或做
中间
接头,不仅停电时间长...
电缆
的按头均应设在工作
井内?
答:
电缆沟、
电缆井
施工规范:1.设计图纸和施工安装规范
,电缆沟
或电缆井的功率宽度,不得小于相关规范的要求。2.开挖应严格按照开挖断面和水平进行。沟身应连续开挖,不得超挖。超挖时,采用细砂庆乱或石粉回填夯实至设计深度。开挖后,应将基底手基土整平压实。3.浇捣混凝土垫层时,先绑扎钢筋,再捣实...