99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟检查井
室外
电缆沟
直线段一般隔多少米修一个
检查井
或者是通风井?
答:
1
电缆沟
由于截面很小,需要掀开盖板后才能检修,所以电缆沟不用修
检查井
或者通风井;2 电缆沟隧道或者半通行隧道由于需要下人检修,应当设置人孔便于下去检修。根据消防通道出口的要求,当人进入电缆隧道后,距离任何一个出口的距离不应当超过60米。
室外电气 排管敷设 多少米一个
检查井
答:
第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或
电缆沟
敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100m。
路面
电缆沟
捡查口一般是多少米一个
答:
60米一个
检查井
人行道电力
检查井
多远一个
答:
按照广州市供电局行人沉底
电缆沟
的设计说明,
检查井
每个20米设置一个,工作井每隔60米设置一个。
电缆沟
渗漏水原因及处理方案?
答:
2、
检查井
盖处:在原施工过程中,检查井壁混凝土强度不够,在使用过程中,人为破坏等。采取措施:对制作密封承重盖板;更换现有的临时盖板;并使用环氧胶泥进行缝隙处封堵,严重处外贴环氧玻璃钢三布五油。3、
沟
侧壁及底壁渗水:原混凝土土强度不够,防渗效果没有达到预期目的。在使用过程中的人为破坏,...
检查井
多少深度需装防坠网
答:
考虑
电缆沟
,给水管,燃气,电信,雨水管的覆土一般在1.5m,而雨水管的起端管径为DN600,则第一个雨水井的埋深为2.1m。污水起端管为DN300,则第一个污水井的埋深应为2.4m。塑料
检查井
与砖砌井及钢筋混凝土井对比l 塑料检查井使用寿命50年,而砖砌井使用寿命只有3-5年,最长也不过10年。
电力井套什么定额
答:
及砂子运至沟旁。2.设备安装应具备下列条件珐 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱框安装完毕;(2)电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格 问题二:电力工程中室外
电缆检查井
套什么定额 如果是北京的话,套市政工程定额中的检查井定额 问题三:
电缆井
套什么定额 电缆井制作按...
电缆沟
工程量计算有哪些内容
答:
电缆沟
工程量计算涉及的工作内容有:挖填土方、铺沙盖砖、是否须开挖路面、破坏及恢复绿化带、支架、混凝土、垫层、设置
检查井
等。(1)电缆沟挖填依据土质按设计图示尺寸计算,以“m³’’为计量单位。直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,电缆根数为1~2 根时每米沟长挖方量按0. 45 ...
检查井
多少深度需装防坠网
答:
检查井
3m深度需装防坠网。防坠安全网适用于高层建筑施工、造船、修船、水上装卸、大型设备安装及其他高空、作业场所。用来防止人、物坠落或用来避免减轻坠落物击伤。安全网分为普通安全网、阻燃安全网、密目安全网、拦网、防坠网。材质:锦纶、维纶、涤纶、丙纶、聚乙烯、蚕丝等。
请分别详细解释: 1、电力管线 2、电力管井 3、电力隧道 4、电力管道...
答:
2、电力管井:根据规范要求,每隔40~60米设一
检查井
(包含了管,和井)3、电力隧道:相对密闭的电缆通道,考虑消防,通风,排水等各项措施 4、电力管道 :仅指电力管,不含电力缆线 5、电力沟道 :通常为
电缆沟
,由沟的形式作为电缆通道,电缆放在沟里的支架上 6、电力方沟:应同电力沟道 ...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
电缆沟检查井低框
800电缆检查井
景观电缆检查井
电缆沟多少米一个检查井
室外电缆井排水做法
800电缆检查井标准图集介绍
电缆沟检查注意事项
电缆井长啥样