电缆沟渗漏水原因及处理方案?

电缆沟渗漏水原因及处理方案?

渗漏原因分析及采用措施如下:
  1、在日常维护及巡查过程中,经常掀起盖板,在恢复过程中,没有按规范进行复盖,使其盖遮不严,留下了各种各样的缝隙。
  采取措施:对渗漏处缝隙用氰凝防水砂浆工艺进行封堵,涂丙稀酸高级弹性防水涂料2-4道。
  2、检查井盖处:在原施工过程中,检查井壁混凝土强度不够,在使用过程中,人为破坏等。
  采取措施:对制作密封承重盖板;更换现有的临时盖板;并使用环氧胶泥进行缝隙处封堵,严重处外贴环氧玻璃钢三布五油。
  3、沟侧壁及底壁渗水:原混凝土土强度不够,防渗效果没有达到预期目的。在使用过程中的人为破坏,砂眼、局部穿孔。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-05
电缆沟表面及底壁漏水,原混泥土的抗压强度不够,一部分破孔,防水层预期效果没有保证预计目的。电缆沟结构缝、建筑变形缝、建筑变形缝或间隙漏水:原来的施工队伍在电缆沟渗水堵漏建筑施工时大意或在运用中路基地基沉降过多。务必采取措施的电缆沟渗水堵漏对策处理这个问题.
第2个回答  2021-12-05
首先铲除原有防水层,然后修补基层,用防水涂料进行基层处理,把电缆沟易出现漏水渗水的地方进行防水堵漏处理!具体施工可找防水单位出方案
相似回答