99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆沟检查井低框
电缆沟
的施工质量验收规程是什么?
答:
\x0d\x0a第3.5条
电缆
人孔井的大小应考虑电缆施工方便及所处地形。在环境恶劣的地方应考虑排水设施。 \x0d\x0a第3.6条
沟底
应平坦、夯实、无障碍物,沟垫层、砼基础应按图进行施工。 \x0d\x0a第3.7条 墙体砌筑应严格按图施工,应采用符合建筑行业有关规定的砖、水泥等建筑材料,...
电缆沟
规范要求
答:
1、
电缆沟
应采取防水措施,其底部纵向排水坡度不应小于0.5%,并设集水井,积水的排出,有条件时可直接排入下水道,否则可经集水井用泵排出。2、电缆沟较长时应考虑分段排水,每隔50米左右设置一个集水井。3、当电缆沟两侧均有支架时,1kV及以下的电力电缆和控制电缆,宜与1kV以上的电力电缆分别敷设于...
电缆沟
和电缆竖
井电缆
敷设注意事项
答:
1.土建工程应具备以下条件:(1)预留孔洞、预埋件条例设计要求、预埋件安装牢固,强度合格;(2)
电缆沟
、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水;(3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备;(4)放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求;...
室外
电缆沟
直线段一般隔多少米修一个
检查井
或者是通风井?
答:
1
电缆沟
由于截面很小,需要掀开盖板后才能检修,所以电缆沟不用修
检查井
或者通风井;2 电缆沟隧道或者半通行隧道由于需要下人检修,应当设置人孔便于下去检修。根据消防通道出口的要求,当人进入电缆隧道后,距离任何一个出口的距离不应当超过60米。
隧道内的
电缆沟
怎样做隧道电缆沟怎么做
答:
1、
电缆沟
敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆;电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。电缆隧道内敷设电缆。2、1隧道长度在7m以下时,可设一个出入口;隧道长苏7m以上时,两端应设出入口;两个出入口之间的距离超过75m时,应增设出入口。3、入孔直径不应小于0.7m。4、...
路面
电缆沟
捡查口一般是多少米一个
答:
60米一个
检查井
电缆沟
渗漏水原因及处理方案?
答:
2、
检查井
盖处:在原施工过程中,检查井壁混凝土强度不够,在使用过程中,人为破坏等。采取措施:对制作密封承重盖板;更换现有的临时盖板;并使用环氧胶泥进行缝隙处封堵,严重处外贴环氧玻璃钢三布五油。3、
沟
侧壁及底壁渗水:原混凝土土强度不够,防渗效果没有达到预期目的。在使用过程中的人为破坏,...
电缆沟
的要求
答:
电缆沟
的要求:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。用Φ18...
怎样进行沟道施工
答:
3.4 沟槽回填
电缆沟
施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧同步人工回填高差不超过0.3米,采用电动夯进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,按基坑的排水方向,由高至低分层进行,分层厚度小于0.3米。沟槽内不得回填淤泥质土或含有机物的大块状物。 第四节
电缆井
施工 电缆井施工时沟槽...
谁知道井盖上面的字都代表什么意思?共有多少种?
答:
共有四种,如下:电:地埋
电缆
线路
检查井
。污:生活污水、城市其它污水专用管道检查井。雨:雨水排放专用管道检查井。水:生活用水管道检查井。技术参数:技术参数试验载荷:重型400KN,普型250KN,轻型125KN。弯曲强度:平均值22MPa冲击强度:平均值10J/m2。吸 水 率:1%。耐 酸 性:试样在20%。硫酸...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
电缆沟多少米一个检查井
电缆沟盖板底框图片
仪表电缆沟走地沟
电缆沟检查井图片
弱电电缆井和盖板的样式
雨水井走电线图片
电缆井26倍
室内电缆沟排水
电缆井边框