10KV电缆敷设 多少一公里?走电缆沟,电缆沟盖板,电缆桥架,沟土建属我方,电缆型号:YJV22-10-3*300,非常感谢
电缆沟;电缆的钱我们不负责。也就是敷设单根YJV22-10-3*300,电缆沟盖板,电缆桥架,沟土建 包干; 一公里需多少钱?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-20
全程按电缆直埋,每50米砌电缆检查井1座,每1000米造价5.6W本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-08-19
请明确:1. “多少一公里?”是什么意思?2. 敷设方式:是直埋还是电缆沟?3. 电缆的钱谁出?
相似回答
10KV电缆
采取
电缆沟敷设
与居民建筑的最少安全距离是
多少?
答:
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm
。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
电缆桥架
的
敷设
有什么要求?
答:
桥架垂直敷设时,
在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外
。电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力 电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如...
电缆沟
施工报价
多少
钱一米电缆沟
答:
1、一
,电缆沟
有三种施工方式
:1,
户内电缆沟(见下图)2,户外电缆沟(见下图)3,厂区电缆沟(见下图)二:图中1--盖板;2--电缆支架;3,预与买药铁件。2、三,无论何种形式的
电缆沟,
其深度是根据电缆的敷设的多少来确定的。3、四,各种形式的电缆沟可设置一侧或两侧支架,电缆布置在支架上...
电缆沟
都需要算那些量啊?谢谢!!
答:
153 计算,单位为m³。具体计算方法:1)两根以内的
电缆沟,
系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准)。2)每增加一根
电缆,
其宽度增加170mm。3)以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm 时,多挖的土方量应另行计算。
电缆
线路在管、
沟
内
敷设
时应符合哪些规定
答:
电缆从地下引出地面时,地面上要加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。电缆线路在管、沟内敷设的要求:1、
电缆沟
的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土
盖板,
室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地...
关于
10kv电缆
室内
敷设
问题
答:
这种敷设方式是不合理的,具有重大安全隐患。别说是高压电缆即即便是普通
电缆,
这种敷设方式也是不允许的,原因如下:1、根据《建筑设计防火规范》,服装厂的防火等级较高,具有重大火灾隐患,何况吊顶内存在木结构。2、用钢丝直接将高压电缆捆在屋顶的三角架上,同意这样技术方式的负责人绝对是外行,这是在...
电缆
的
敷设
原则?
答:
在
电缆沟
、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架底版和顶板的净距离不宜小于表2-14规定。电缆沟或隧道内通道净宽,不宜小于表2-15规定。不同辐射方式的电缆根数宜按表2-18选择。
敷设电缆
时
,电缆
允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表2-19的规定;当温度低于表2-19规定...
建筑安装预算水暖电,都需要算什么工程量,新手,所以怕丢项拉落项,除了...
答:
240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实计算。五、
电缆沟
挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。六、移动盖板或揭或盖,定额均按一次考虑,如又揭又盖,则按两次计算。七、本章
电缆敷设
系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此
10kV
以下的电力...
电气安装工程中预埋管线的埋深应该是
多少?
答:
直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂
,电缆敷设
时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖 100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tlm,也可用砖块替代水泥盖板。回填至沟深的一半时 ,建议铺一层带有警示标志的彩条布。待回填完成后,应在电缆转弯处、中间接头处、...