变送器安装位置比测点高应怎么迁移

如题所述

迁移量等于正压侧引压管液柱对变送器的压力减去负压侧引压管液柱对变送器的压力。
  对于法兰式变送器来说由于是引压管密闭的(毛细管),所以当变送器高于取压法兰时,正压侧引压管的液柱压力是负的。即负迁移。
  对于采用引压管导压的变送器,只有在介质为气体或只会产生少量凝液的气相介质时,才使用安装位置高于测点的安装方式,可以有利于引压管内凝液排出,保持气相。这时变送器无需迁移。
  在介质为液体的情况下采用引压管导压的变送器,因为在这种情况下引压管内部状况变数较大,应避免变送器安装位置高于测点的安装方式。在可以保证引压管内部状况稳定的情况下,可以用上面提到的方法计算迁移。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-28
看什么介质了,有的时候怎么迁移 零点都会因为工控条件稍微改变而飘移的追问

比如说液体,量程从0~10KPA迁移到-5~5KPA,是正迁还是负迁。

追答

要用手操器向负迁移

第2个回答  2011-08-29
用手操器来