99问答网
所有问题
变送器安装位置比测点高应怎么迁移
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-08-06
迁移量等于正压侧引压管液柱对变送器的压力减去负压侧引压管液柱对变送器的压力。
对于法兰式变送器来说由于是引压管密闭的(毛细管),所以当变送器高于取压法兰时,正压侧引压管的液柱压力是负的。即负迁移。
对于采用引压管导压的变送器,只有在介质为气体或只会产生少量凝液的气相介质时,才使用安装位置高于测点的安装方式,可以有利于引压管内凝液排出,保持气相。这时变送器无需迁移。
在介质为液体的情况下采用引压管导压的变送器,因为在这种情况下引压管内部状况变数较大,应避免变送器安装位置高于测点的安装方式。在可以保证引压管内部状况稳定的情况下,可以用上面提到的方法计算迁移。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWzWejXWO.html
其他回答
第1个回答 2011-08-28
看什么介质了,有的时候怎么迁移 零点都会因为工控条件稍微改变而飘移的
追问
比如说液体,量程从0~10KPA迁移到-5~5KPA,是正迁还是负迁。
追答
要用手操器向负迁移
第2个回答 2011-08-29
用手操器来
相似回答
当压力
变送器
的
安装位置
高于取样点的位置时,压力变送器的零点应进行...
答:
通常将测量起点移到参考点“0”以下的,称为负迁移;将测量起点移到参考点“0”以上的,称为正迁移
。当压力变送器安装位置高于取样点时,测得的压力比取样点低,所以应该
将变送器零点进行正迁移
以保证压力所处的正确范围。
差压
变送器如何
求最大正向
迁移
量
答:
在实际测量中,
变送器
的
安装位置
往往与最低液位不在同一水平面上,如图3所示。容器为敞口容器,差压变送器蒙晖的
位置比
最低液位低h距离,ΔP=P =ρgH+ρgh。当H=0时,ΔP=ρgh,在差压变送器正压室存在一静压力,使其输出大于4mA。当H=Hmax时,ΔP=ρgH+ρgh,变送器输出也远大于20mA,...
变送器怎么迁移
,就是直接改量程吗?还是调校那时,加气压改量程?_百度...
答:
模拟的可以用校验仪
压力
变送器如何
调整零点
迁移
?
答:
迁移量过大时:
关掉电源,拔出变送器的放大线路板
。
将短路块拔到“正迁移(SZ)”位置(或“负迁移”位置,视迁移方向而定)
。插好放大线路板,接通电源。加入给定的正迁移起始压力(或负迁移起始压力),调节零位电位器,使输出为4mA。4.复核与微调:复核当输入压力达到测量上限时(如本例中的40kPa...
双法兰
变送器
应该装到哪个
位置
正确啊 还有
怎样迁移
啊 什么是迁移啊
答:
为了抵消这个压力值对
变送器
的量程进行修改,在罐内无介质时输出电流为4mA。例如:一个五米高的密闭水罐,量程为0至10kPa,负压侧安装在罐顶,正压
测安装
在罐底,法兰间距此时为5米,那么需要将量程修改为-50至-40kPa。这就是
迁移
,也叫负迁移。
压力
变送器
的正负
迁移如何
理解?
答:
-100~0。变送器进行正负
迁移
的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差。例如:压力
变送器安装
在远远低于
测量位置
时,进入引压管内的介质形成的液柱会始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种...
当
安装测量
蒸汽流量孔板时,
变送器
高于取压点时该采取什么措施?
答:
参考下图:
利用差压
变送器
测量液位时,为什么要进行零点
迁移
?
如何
实现零点迁移?
答:
用差压变送器测量液位时,由于差压
变送器安装
的
位置
不同,正压和负压导压管内充满了液体,这些液体会使差压变送器有一个固定的差压。在液位为零时,造成差压计指示不在零点,而是指示正或负的一个指示偏差。为了指示正确,消除这个固定偏差,就把零点进行向下或向上移动,也就是进行“零点
迁移
”。这个...
压力
变送器
的正负
迁移如何
理解?
答:
通常将
迁移
后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的
变送器
。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
大家正在搜
压力变送器迁移怎么迁移
差压液位变送器迁移怎么计算
变送器负迁移怎么设置
液位变送器安装位置要求
变送器正迁移和负迁移
液位变送器零点迁移
压力变送器安装位置要求
压力变送器满点迁移
差压液位变送器迁移
相关问题
压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,零点需要迁移么?急
压力变送器的正负迁移如何理解?
压缩空气压力取样点的位置是高于变送器安装位置还是低于
为什么图册上推荐变送器位置高于取压点
双法兰变送器应该装到哪个位置正确啊 还有怎样迁移啊 什么是迁...
测量介质是液体,由于安装位置限制,变送器安装位置高于取压点时...
什么是液位测量时差压变送器的零点迁移
为什么双法兰液位计的迁移量与变送器安装高度无关,而且总是负迁...