99问答网
所有问题
当前搜索:
变送器正迁移和负迁移
什么是
变送器
的零点
迁移
及其分类?
答:
【答案】:因为
变送器
在使用中机械部件磨损,或者内部参数改变不能满足现场的要求,这时就需要进行变送器的零点
迁移
来满足实际的使用要求。零点迁移分为正迁移和负迁移。
双室平衡容器差压
变送器
怎么
迁移
答:
这种差压
变送器迁移
的方法有无
迁移、负迁移、正迁移
。1、无迁移:当差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上,不需要迁移。2、负迁移:在负压室减少ρgh迁移量。3、正迁移:在负压室增加ρgh迁移量。
压力
变送器
的正负
迁移
如何理解?
答:
变送器
的迁移指在量程(测量上限值 减 测量下限值)不变的前提下改变变送器的测量范围(测量上限值 与 测量下限值的区间)。通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称
正迁移
,反之为
负迁移
。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200...
什么是量程
迁移
?
答:
量程
迁移
:就是指起始点的变动。
正迁移
:就是指起始点向数值增大的方向变动。
负迁移
:就是指起始点向数值增小的方向变动。例:量程为0--100KPA的表。正迁移百分之五十后,就变为50--150KPA,这时50KPA对应4MA,150KPA对应20MA.
差压
变送器
如何求最大正向
迁移
量
答:
正迁移
向正方向移动,
负迁移
向负方向移动,而且移动的距离即为迁移量。综上所述,
正、负迁移
的实质是通过调校差压
变送器
,改变量程的上、下限值,而量程的大小不变。如果从负压室来看,也可以简单理解为正迁移,好比在负压室增加ρgh迁移量,而正迁移好比在负压室减少ρgh迁移量。
压力
变送器
的正负
迁移
如何理解?
答:
变送器
、 差压变送器 大多带有“零点迁移”装置,可对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、
负迁移和正迁移
三种。变送器的测量范围等于量程和迁移量之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40...
压力
变送器
的正负
迁移
如何理解?
答:
差压
变送器
需要进行零点迁移,一般来说
负迁移
较多,最常见的例子,负压测法兰需要装在设备高处,导致负压侧测量的压力多出一个导压管内硅油的压力,正压测法兰装在设备低处,所以正压导压管内的硅油却实际抵消一部分压力,导致安装后发现,明明正负压所受压力相同,但却显示负压,此时就需要进行负迁移,...
压力
变送器
的“
迁移
”
答:
迁移分类:
正迁移
、
负迁移
正迁移:差压>0 负迁移:差压<0 双法兰差压液位计 计算公式 计算液位方法:经验法:有条件的话液位放空获得的压力就是0点的液位压差,满液位时候的差压压力就是液位高度,一定要和磁翻板液位计结合使用,前提是磁翻板液位计准确(这种方法不提倡使用应为不现实,工艺也不会...
差压
变送器
怎么确定的
迁移
量程
答:
曲线 ④ 为
变送器负迁移
50%的输出曲线,输入范围为 -50~+50% ;.以一台 1bar 量程的差压变送器为例,正常时测量范围为 0~1bar;
正迁
100%时测量范围为 1~2bar;负迁100%时测量范围为 -1~0bar;负迁 50%时测量范围为 -0.5~0.5bar .实际操作时先确定量程,校准后使用迁移螺钉将...