低压配电设备巡视内容

如题所述

低压配电装置的巡视检查周期一般就每班一次,无人值班的至少每周一次。

总电流及各分路电流与仪表的指示值是否对应,三相负荷是否平衡,三相电压是否平衡,各部位连接点,包括母线和二次线连接点,有无过热,螺母有无松动或脱落、发黑现象,整个装置的各部位有无异常掀动、振动或异味、焦糊味,装置和电器的表面是否清洁完整,接地连接是否正常完好。

绝缘子有无损伤、歪斜或放电 及痕迹,母线固定卡子有无松脱,易受外力震动和多尘场所,应检查电气设备的保护罩、灭弧罩有无松动、是否清洁,设备是否有异物。

低压配电柜操作注意事项

根据配电柜检修表进行定期巡查,如果发现配电箱内元件有严重发热现象,应该查明发热原因,发现接线松动应及时拧紧。另外配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫,保持配电箱内整洁干净。

配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外,配电箱周围不能够有积水,易引发触电事故,且非专业电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。

以上内容参考  百度百科-低压电气设备百度百科-设备巡检

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
配电装置巡视检查内容
一、低压配电柜应定期进行巡视检查,检查周期与高压配电设备相同。巡视检查情况及发现设备缺陷问题应记入值班记录本中。
二、低压配电柜的电器巡视检查的内容如下:
1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。
2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。
3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定:
4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味;
5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺;
6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大;
7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱;
8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好;
9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象;
10、配电房室内照明是否正常,室内外安全通道是否保持畅通。本回答被提问者采纳
相似回答