高低压配电房安全检查内容有哪些?

如题所述

高低压配电房的安全检查主要包括:高低压电缆线路和桥架、高压柜、高压环网柜、变压器、低压配电柜、电容补偿柜、配电房环境等。

主要内容细分如下:

一、高低压电缆线路和桥架

1、 对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。 

2、地下室或低处配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 

3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 

4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 

5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 

6、各班组、巡查人员应熟悉所属电缆线路分布情况 。

二、高压柜、高压环网柜

1、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;    

2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符; 

3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置; 

4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; 

5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;

6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固; 

7、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹,接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;    

8、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;   

9、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。 

三、变压器

1、变压器温度是否正常,温控器完好,油浸自冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃。强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过75℃,最高不超过85℃。干式变压器其各部分的温升不得超过100℃(测量方法:电阻法)。运行中温度按一般不超过110℃,最高温度不超过130℃ 

2、器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。 

3、外观无破损、无震动

4、各连接导线、母排温升正常。 

四、低压配电柜

1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。 

2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。 

3、在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定: 

4、各配电柜和电器内部,有无异声、异味; 

5、带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺; 

6、检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大; 

7、母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱;8、配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好; 

9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象 。 

五、电容补偿柜

1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。 

2、检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。 

3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。 

4、检查放电变压器串联电抗是否完好。 

5、检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。 

6、电容器外熔丝有无断落。 

7、检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。 

8、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。 

9、电容器油位是否在允许范围内。 

10、电容器分档刀闸位置是否正确。

六、配电房环境

1、配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。 

2、配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。 

3、配电房内照明足够良好、通风设备良好 

4、消防设施齐全有效 

5、配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。 

6、配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。 

7、专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-08

高、低压电缆线路和桥架

A、巡视时间:

    电缆接头、高压分支箱每周巡视检查一次;

    高、低压电缆井的接头每周巡视检查一次;

    高、低压电缆线路每天巡视检查一次;

    变电站进线电缆每月巡视检查一次。

B、巡视内容及要求

    对高、低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。

    地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。

    查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。

    井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。

    外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。

    各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。

高压柜、高压环网柜

A、巡视时间

每班巡视一次

B、巡视内容及要求

    开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;

    分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;

    屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;

    柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;

    柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;

    柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;

    真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;

    断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;

    接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。

直流屏

A、巡视时间

每班巡视一次

B、巡视内容及要求

    检查蓄电池电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,绝缘电阻是否下降。

    对铅酸、镉镍蓄电池组,检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若液面低于下线,应补充蒸馏水,调整电解液的比重在合格范围内。

    对充电装置,检查三相交流电压是否平衡,运行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好。

    检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。

    计量和指示仪表的巡视检查项目

    检查计量和指示仪表的指示值是否正确,指示灯是否正常。

变压器

A、巡视时间

每班巡视一次

B、巡视内容及要求

    变压器温度是否正常,温控器完好,温度报警值在140摄氏度,超温跳闸值在150摄氏度,自动起风机值在90摄氏度,自动停风机值在80摄氏度。

    器身及高低压接线端有无发热变色迹象,有无异常响声和气味。

    外观无破损、无震动。

    各连接导线、母排温升正常。

低压配电柜

A、巡视时间

每班巡视一次

B、巡视内容及要求

    主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应。

    输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。

    在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同,检查车间负载电压降是否超出规定;

    各配电柜和电器内部,有无异声、异味;

    带灭弧罩的断路器,三相灭弧罩是否完整无缺;

    检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常,有无线圈过热或噪声过大;

    母线绝缘夹有无损伤和歪斜,母线夹固定螺丝有无松脱;

    配电柜电器的表面是否清洁,接地连接是否正常良好;

    配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象。

电容补偿柜

A、巡视时间

每班巡视一次

B、巡视内容及要求

    电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。

    检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。

    电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。

    检查放电变压器串联电抗是否完好。

    检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。

    电容器外熔丝有无断落。

    检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。

    放电线圈及三相放电指示灯是否良好。

    电容器油位是否在允许范围内。

    电容器分档刀闸位置是否正确。

配电房环境

A、巡视时间

每班巡视一次

B、巡视内容及要求

    配电房门上就有相应的配电房标识,门锁完好。

    配电室内严禁堆放杂物,做到室内设备无积灰、油泥、地面无积尘、无积水,环境清洁整齐。

    配电房内照明足够良好、通风设备良好

    消防设施齐全有效

    配电室室内环境温度不应超过40摄式度,相对湿度应小于80%。

    配电房内排水通畅,屋面、地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

    专用工具安全用品应放置在操作方便的指定位置。

发电机

A、巡视时间

每班巡视一次

B、巡视内容及要求

    检查各附件连接是否可靠。

    各运动件是否转动灵活;皮带张驰度是否合适。

    冷却水是否加满;机油是否加足;燃油是否充足,各接头是否有渗漏。

    检查蓄电池:电解液是否符合标准,蓄电池外部是否有短路现象,检查蓄电池外部电压是否正常,查看电极板是否有膨胀,气塞孔是否堵塞,电解液内是否含有有机杂质,爬碱是否严重。

    蓄电池经常保持在浮充状态,定期做充电保养。电池绝缘良好,并涂敷保护凡士林膏体,表面清洁无电解残液,电线完好无锈蚀,充电状态不允许开盖。

    柴油储备室应配备灭火器材,需准备足量的消防灭火沙。

    正常情况下,发电机转换开关应置于自动位置。